Beiträge von kfh

    Hallo ThomasMD,

    danke dir für deine Antwort! Gibt es eine "Faustregel" wie groß der Temperaturunterschied maximal seien darf, um im unkritischen Bereich zu bleiben?


    Wegen Energieeffizienz: Gibt es KWL Geräte (wenn ja, welche Hersteller kämen da in Frage) die man auf "Umluft" schalten kann?


    Ich finde es attraktiv die vorhandene KWL "Infrastruktur" zu nutzen, da die eben schonmal da ist und man nicht noch ein Klimagerät in die Räume reinbasteln muss...

    Hallo liebe Forengemeinde,

    bei der Kernsanierung meine 1980er Altbaus ist auch eine zentrale KWL eingeplant und schon zum Teil verlegt. Es gibt also schon Stellen wo Lüftungsrohr liegt an die ich nicht mehr heran komme um sie nachträglich zu dämmen. (Hinter Trockenbau etc...)


    Bei den aktuellen Temperaturen kommt man aber gern mal auf die Idee, dass eine Kühlung der in's Haus geleiteten Luft ganz prima wäre.

    Dafür gibt es von einigen KWL Herstellern ja "Zusatzmodule" die man auch nachträglich noch einbauen kann. (z.B. hat Zehnder, etwas was man direkt auf das KWL Zentralgerät aufsetzt.)


    Was ich mich allerdings frage:

    Die Rohrleitungen für die Luftverteilung sind ja standardmäßig nicht gedämmt. Also einfache Kunststoff-Rohre und Wickelfalzrohre.

    Wird es da zu Problemen mit Schwitzwasser kommen, wenn man gekühlte Luft durchleitet? Oder ist das Delta-T so klein, dass es noch keine relevanten Auswirkungen hat?


    Danke euch für eure Erfahrungen!

    Hallo liebe Forengemeinde,

    ich bin noch immer am sanieren meines Einfamilienhauses aus den 1980ern. Ihr habt mir bei einer anderen Frage schon prima geholfen - daher versuche ich es hier noch einmal... :)


    Aktuell bin ich am überlegen, welche Kellerschächte ich verwende und wie ich die Laibungen der Kellerfenster (Bestand) verblende. (Ich tendire zu ACO.)

    Die Perimeterdämmung ist 24 cm XPS. Die Fenster sind bereits drin und sitzen bündig mit der Außenwand-Außenkante. (Es gilt also die 24 cm XPS zu überbrücken. Ich habe zu spät erfahren, dass es auch spezielle Kellerfenster (z.B. von ACO) gibt - ob mir das mein Problem minimiert hätte weiß ich aber nicht.


    Ich möchte im Bereich des Kellerschachtes auf das verputzen (ohnehin quasi unmöglich auf den XPS Platten....) verzichten. Für diesen Zweck gibt es Schacht-Rückwände (soweit kein Problem) und Laibungsverkleidungen aus Kunststoff.

    Z.B.:

    MEA Perimeter-Abdeckrahmen Universal, ungedämmt (https://www.mea-group.com/de/d…deckrahmen-fuer-mealuxit/)

    ACO Dämmungsanschlussprofil (https://www.aco.de/gebaeude/ke…daemmungsanschlussprofile)


    Folgendes "Problem" habe ich:

    Sowohl die MEA als auch die ACO Laibungsverkleidungen gibt es nicht für 24 cm Bautiefe. Bei ACO ist z.B. bei 20 cm schluss.


    Gibt es noch weitere Hersteller? Habt ihr eine andere Idee wie ich das verblenden könnte?


    Danke euch!

    Hallo zusammen,

    ich wollte hier noch teilen wie ich es am Ende gelöst habe. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für andere mit der gleichen Herausforderung...


    Ich habe schlussendlich eine Kombination aus den hier gemachten Vorschlägen umgesetzt.

    Fußbodenaufbau komplett nachempfunden - zuerst zementgebundene Polystyrolkügelchen als Ausgleich, Randdämmstreifen, dann die Tackermatte der Fußbodenheizung und darauf in gleicher Stärke wie die Bestands-Estrich-Scholle den Schnellestrich / Schnellmörtel. Dieser ist 3-4mm niedriger eingebracht, weil noch die Ausgleichsmasse für den Bodenbelag folgt.

    Damit sich der neue Streifen Estrich mit dem Bestand verbindet habe ich großzügig Bewehrungseisen verwendet. Dazu mit größter Vorsicht den Bestandsestrich angebohrt (bloß 3-4 cm, aber ich habe trotzdem geschwitzt vor Angst die Fußbodenheizung zu erwischen! =o ) und die Eisen mit Injektionsmörtel eingeklebt.

    Beim Estrich einbringen gut verdichtet und "gerüttelt" (mit Schonhammer gegen Stahlwange) und fertig war die Sache.


    Fotos anbei. Ich finde es ist ganz ordentlich geworden und ich denke die zwei Schollen werden dauerhaft zusammenbleiben! :bier:

    Es tut mir leid, dass meine Frage so emotionale Reaktionen provoziert hat. Das war nicht meine Absicht.

    Aber Kompliment an das Forum - ich merke hier sind wirklich Experten unterwegs! Man merkt, dass das geäußerte kein "Halbwissen", sondern technisch fundiert ist.

    Natürlich gibt es - wie fast überall - verschiedene Meinungen durch verschiedene Erfahrungen und Spezialisierungen der Beteiligten. In der Regel gibt es ja auch mehrere funktionierende Lösungen...


    Ich habe nun einige gute Ansätze gehört und überlege mir wie ich es nun bei mir ausführe. Vielleicht eine Kombination verschiedener Ansätze.

    Danke allen Beteiligten!

    Ich habe Fotos wie die FBH Rohre liegen. An der Estrichkante liegt über fast die gesamte Länge ein Rohr - keine "Wendepunkte" der Heizschlangen. Thermokamera wird also nicht viel hergeben an der Stelle. Aber über den Rasteraufdruck auf der Tackermatte kann ich den Abstand zur Estrichkante ermitteln.

    Ich könnte ohne Probleme 4-5 cm tief bohren (da sind noch 1-2 cm Sicherheit bis zum Rohr) und Bewährungsstäbe mit Injektionsmörtel einkleben.


    Also wäre mein neuer Ansatz folgender:

    - 4-5 cm tief Bohren, Durchmesser 12 mm

    - Bohrabstand alle 15 cm

    - Mit Injektionsmörtel 10 cm lange 10mm Bewehrungseisen einkleben (Stehen somit 5-6 cm heraus)

    - Injektionsmörtel aushärten lassen.

    - Alle Schichten des Aufbaus weiterführen

    - Expoxi nur an der Estrichkante (an der Stahlflanke kommt der Randdämmstreifen)


    Was ist eure Meinung dazu?

    Vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde es wie vorgeschlagen ausführen.

    (Alle Schichten weiter führen, Estrich-Kante und Stahlwange mit Epoxi bestreichen.)

    Ja, behalte den Schichtaufbau bei.


    Bei schwindarmen Schnellestrich würde ich die Flanken vom Estrich und der Stahlwange mit Epoxi einpinseln.


    Ob dann überhaupt ein Riss entsteht der vegossen werden muss, kann man immer noch danach sehen. Vermutlich kann man sich das sparen.

    Du hältst die Variante mit dem einpinseln also für einen gangbaren Weg?

    Das heißt wenn dann kein Riss zu sehen ist kann ich von einer "festen Verbindung" ausgehen? Ich kann mir das wie schon geschrieben nicht so richtig vorstellen, aber lasse mich da auch gern eines besseren belehren wenn du Experte bist und damit Erfahrung hast!

    Was mich jetzt noch an deiner Aussage verwundert ist, dass ich auch die Stahlwange mit Harz einpinseln soll? Dort hätte ich eher einen Randdämmstreifen gesehen. Warum dort fest verbinden?

    Wenn Du unbedingt einen Wasserschaden brauchst.


    Hat denn da keiner VORHER drüber nachgedacht?

    Gewollt vielleicht. Aber liegt die OK Stahl auch auf der Höhe von OK Fußboden[nutz]belag = Laminat ??? DAS war Skeptiker s Frage

    Vorweg nochmals danke für all eure Antworten!


    Weil du jetzt schon ein zweites Mal nach der Planung fragst... Ich habe keinen Architekten der das managed. Ich habe einzelne Gewerke, denen ich sage wie es am Ende aussehen soll. Die reden auch miteinander. Dieses Stück Estrich möchte ich in Eigenleistung einbringen. Die dazu nötige Estrich-Sackware hat mir der Estrichleger empfohlen und verkauft.


    Wegen Wasserschaden: Die Rohre der Fußbodenheizung sind vorausschauend mit einigen Sicherheits-Centimeter-Abstand zu der entstandenen Kante verlegt. Der Übergang zwischen den zwei Estrich-Stücken ist deutlich zu sehen - da müsste man schon absichtlich falsch flexen um einen Wasserschaden zu bekommen. Oder gibt es etwas an das ich nicht denke?


    Bezüglich Frage wegen OK Fußboden:

    Der Treppenbauer hat die Stahlplatte so eingebaut, dass die Oberkante mit dem PVB Belag fluchtet. Also das passt. Da er die Stahlplatte (und Treppe) ja (ungeplant) erst nach Estrich und Bodenbelag eingebaut hat, war das für ihn ja ein Leichtes da drüber zu loten.

    Die Frage erübrigt sich vermutlich, nachdem ich die Fotos noch einmal genauer angeschaut habe. Ich habe sie in das relevante Foto hineinskizziert und und -geschrieben:

    Ah ja, das hast du richtig verstanden. Genau so ist es geplant.


    Wie ist deine Meinung bezüglich des Verbindens der zwei Estrich-Teile? Nach dem aushärten die Verbinungsstelle ausflexen, Wellenverbinder einsetzen und verharzen?

    Danke euch beiden für eure Antworten!


    chieff: Was meinst du mit "Bewährte Technik"? Wahrscheinlich das nachträgliche einflexen und mit Harz und Wellenverbindern? Okay dann mache ich das so.


    Skeptiker: Okay, dann werde ich auch die gebundene Ausgleisschüttung einbringen und darauf die Tackermatte und den Estrich. Ich dachte ich kann die sparen, aber es ist ohne Frage besser die Schichten gleich zu halten.

    Deine Frage verstehe ich nicht ganz, fürchte ich. Ich habe keinen Schnitt dafür. Es war ursprünglich geplant erst die Treppe, dann der Estrich.

    Hallo zusammen,


    ich bin gerade mitten in der Sanierung meines Altbaus aus 198x und habe eine Frage wie ich am besten einen "Streifen" Estrich an eine bestehende Estrichfläche anschließen kann. (Nicht die Estrichfläche aus den 1980ern, sondern schon der neue Heizestrich.)

    Im Bauablauf hat es sich leider ergeben, dass der Estrich (Zementestrich, Fußbodenheizung) vor einbau der Stahlwangentreppe eingebaut werden musste.

    Der Treppenbauer hat gefordert, dass an der - ich nenne es mal "Geschosskante" - 18 bis 20 cm frei bleiben, damit er dort Teile seiner Treppenkonstruktion auf dem Rohfußboden befestigen kann.

    Ich habe somit im EG und im OG an der Kante des Flurs zur Treppe hin 18 bis 20 cm nur den Rohboden. Die Treppe ist nun drin und ich frage mich wie ich jetzt das fehlende Stück Estrich am Besten anstückele.


    Ich würde schwundfreien Schnell-Estrich verwenden und - um den Bodenaufbau der großen Fläche nachzuahmen - auch die 3 cm Tackermatte der Fußbodenheizung dort unterlegen. Ich hatte dann vor nach Einbringung und Austrocknung den Übergang zwischen den beiden Estrichflächen einzuflexen und mit 2-Komponenten Gießharz und Wellenverbindern zu verbinden.

    Jetzt hat mir jemand erzählt man könne auch die Estrichkante mit dem Gießharz einstreichen bevor man den neuen Estrich einbringt - das würde sich genauso verbinden. Das kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen - da das Harz wahrscheinlich viel schneller aushärtet als der Estrich - auch wenn es Schnell-Estrich ist.

    Eine andere Methode wäre ggf. vor einbringen des Estrichs die Bestands-Estrichfläche anzubohren und mit einem Montagemörtel dort Moniereisen einzukleben um eine Verbindung herzustellen. Da müsste ich allerdings sehr vorsichtig vorgehen und nicht all zu tief bohren um die Fußbodenheizungs-Rohre nicht anzubohren...


    Was meint ihr? Was ist die beste Lösung?


    In Anlage ein paar Fotos der Situation vor Ort.

    PS: Der Estrich ist ca. 6 cm stark.

    PPS: Als Bodenbelag werden PVC-Planken aufgeklebt. Ich werde den Estrich ein paar mm tiefer einbringen um Platz für die nötige Ausgleichsmasse zu lassen.

    PPPS: Die auf den Fotos zu sehende Schicht unter den Tackermatten ist eine gebundene Ausgleichsschüttung um die vorhandenen Unebenheiten im Rohfußboden auszugleichen. Diese würde ich für das Anstückeln ignorieren und bloß einen Streifen Tackermatte einlegen.