Hallo zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit einen französischen Balkon mit möglichst geringen Wärmebrücken in der Außenlaibung zu befestigen.
Aufbau von innen nach Außen:
* Putz
* Porenbeton
* 12cm Holzständerwerk mit Mineralwolle als Dämmung
* 6cm Holzfaserdämmplatten (vielleicht sollte ich das nochmal erhöhen)
* Lattung
* Cedral Lap
Fenster soll aktuell möglichst weit außen am Holzständerwerk eingebaut werden. Das sieht dann in etwa so aus:
1. Idee:
An den Befestigungspunkten vom Balkon zusätzliches Holz vorsehen und mit Stockschrauben oder Rampa Muffe befestigen. Zu den Rampa Muffen gibt es eine ETA (bei den Stockschrauben habe ich nichts gefunden). Darin steht auch welche Abstände man einhalten muss:
"Für Holzbauteile sind die in EN 1995-1-1:2008
(Eurocode 5) in Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2 für
Muffen in vorgebohrten Löchern jeweils angeführten
Mindestrand- und Mindestzwischenabstände wie für
Nägel in vorgebohrten Löchern einzuhalten. Dabei ist
dem Gewindeaußendurchmesser D Rechnung zu tragen."
Bei M10 ist D=18.5mm komme ich für Holz auf a4,t=(3+4*sin(90°))*18,5m=13cm. Das ist dann wohl nicht realisierbar?
(Siehe auch https://www.rampa.com/service/…dungs-Bemessungshilfe.pdf)
2. Idee Einsatz von PU Tragwinkel wie z.B. https://dosteba.eu/p/3492/equerre-tra-wik-pu
Die kann man nach Bedarf kürzen (laut Montageanleitung). Die Frage ist halt, ob
* der Holzbalken vom Holzständerwerkt als ebene, massive, tragfähige Außenwand zählt (warum eigentlich nicht?)
* ob die ETA nach ablängen noch gilt. Darüber schweigt sie nämlich. Dazu gibt es eine 60mm Variante auch zu kaufen, aber sie wird in der ETA nicht erwähnt.
Gibt es noch weitere Ideen?
(Ich bin auch im Kontakt mit dem Schlosser und dem Energieberater, aber bisher gab es noch keine guten Ideen für den Einbau in der Außenleibung)