Hallo zusammen,
ich habe vor 2 Jahren eine neue Vaillant aro THERM Split VWL 125/5 AS mit VWL 127/5 IS vom Heizungsbauer bekommen. Da damals die Heizungsanlage selbst noch nicht fertig war (Fußbodenheizung wurde Stück für Stück bei der Sanierung des Gebäudes in Eigenregie verlegt) wurde effektiv nie eine richtige Einstellung der Wärmepumpe gemacht, sondern der Vaillant Mensch der zur Einrichtung hier war hat im Prinzip alles auf Werkseinstellung belassen.
Diese habe ich zwar jetzt Stück für Stück schon verbessert, denke aber hier und da gibt es noch Potential nach oben.
Das Gebäude wurde mittlerweile nach EnEv Standard gedämmt. Im Obergeschoss wurde die besagte Fußbodenheizung verbaut (16mm Aluverbundrohre), im Keller wurden Heizkörper so verbaut dass die mit den Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung arbeiten können. Der Heizungsbauer hat folglich Fußbodenheizung und Heizkörper im Keller auf einen Kreislauf geklemmt. Zusätzlich zum Warmwasserspeicher (300l) wurde im Heizungskreis ein Pufferspeicher verbaut (100l ?). Weiterhin befindet sich ein Überströmventil im Kreislauf.
Heizkörper sowie Fußbodenheizung verfügt über elektrische Thermostate von Homematic.
Laut hydraulischem Abgleich braucht das Gebäude einen Durchfluss von 1393 l/h bei einer Auslegungstemperatur von 40°C und einer Rücklauftemperatur von 34°C. Die Pumpenförderhöhe beträgt 2,953 mWS oder 295,3 mbar. Heizlast 9,6, Steigung 0,4 und Parallelverschiebung 8,0.
Im Sommer sind die Heizlörper über elektrische Thermostate vollständig geschlossen, so dass auch eine Kühlung über die Wärmepumpe erfolgen kann.
Einstellungen direkt an der Inneinenheit derzeit:
- Kompr.start Heizen ab: -60°min
- Kompr.start Kühle ab: 60°min
- Kompr. Hyst.Heiz.: 7k
- Kompr. Hyst.Kühl.: 5k
- max. Restförderhöhe: 380mbar (die Restförderhöhe habe ich entsprechend eingestellt so dass bei allen geöffnetet Ventilen der Nenndurchfluss von 1850l/h erreicht werden kann, dass Überstromventil steht dafür komplett geschlossen bei 300mbar. Sind alle Ventile zu fließen demnach nur noch rund 1000l/h über das Ventil, Vaillaint gibt hier offenbar minimum 40% des Nenndurchfluss an?)
- Betriebsart WW: ECO
- max.Dauer.Sperrzeit.: 5h (die entsprechende Vorgabe kommt hier vom Stromversorger per Zeitschaltuhr im Keller)
- Reset Sperrzeit: 0min
- Netzanschl. Heizstab: 400V
- Leistungsgr. Heizst: 6kW
- Strombegr. Kompr: 16
- Flüsterbetrieb Kompr.: 40%
- Sanfte Modulation: Ja
- Kühlungstechnologie: Aktive Kühlung
- Softwareversion: 00 0351.05.17 (gibt es hier eigentlich Updates oder sowas?)
Einstellungen am VCR700 der sich im Wohnraum befindet:
- Frostschutzverögerung: 4h
- AT Durchheizen: aus
- adaptive Heizkurve: Ja
- Betr.artwirkung konf.: Alle
- Autom. Kühlung: Ja
- AT Kühlen starten: 25°C
- Quellenregenierung: Nein
- Hybridmanager: Bivalenz
- Bivalenzpkt. Heizung.: 0°C
- Bivalenzpkt. WW.: -7°C
- Alternativpunkt: Aus
- Temp. Notbetrieb: 20°C
- Zusatzheizgerät für: WW+HZ
- Flüsterbetrieb: -> Alles aus
- PV Puffer.Offset: 10K
- Systemschema: 8
- Heizkreis Kreisart: Heizen
- Heizkreis AT-Abschaltgrenze: 16°C
- Heizkreis Heizkurve: 0,4
- Heizkreis Minimatemperatur: 18°C
- Heizkreis Maximaltemperatur: 40°C
- Heizkreis Mouds Auto Off: ECO
- Heizkreis Raumaufschaltung: Aufschalt.
- Heizkreis Kühlen möglich: Ja
- Heizkreis Taupunktüberwachung: Ja
- Heizkreis min.Vorl.sollw.kühlen: 20°C
- Heizkreis AT Kühlen beenden: 4°C
- Heizkreis Offset Taupunkt: 2K
- Warmwasserkreis Speicher: aktiv
- Warmwasserkreis Warmwasser: 50°C
- Warmwasserkreis Legionellenschutz: Mittwoch
- Warmwasserkreis Speicherladepumpe: aus
- Warmwasserkreis Zirkulationspumpe: an
- Warmwasserkreis Hysterese Speicher: 5,0K
- Warmwasserkreis Speicherlad.Offset: 25K
- Warmwasserkreis max. Speicherladezeit: 60 min
- Warmwasserkreis Sperrzeit WW-Bedarf: 60 min
- Warmwasserkreis Ladepumpe Nachlaufzeit: 5min
- Warmwasserkreis Paral. Speicherladung: aus
- Betriebsstunden Gesamt: 23774h
- Betriebsstunden Heizen: 13125h
- Betriebsstunden Warm.: 248h
- Betriebsstunden Kühlen: 727h (Das habe ich auch erst dieses Jahr aktiviert)
- Arbeitszahl Heizen Monat: 4,2
- Arbeitszahl Heizen Gesamt: 3,2
- Arbeitszahl Warmwasser Gesamt: 2,4
- Anzahl Einschaltvorgänge: 7
- Schaltv. Heizstab: 907h
- Betr.std.Heizstab: 494h
- Stromverbr.Heizstab Ges. 2481 kWh
- Schaltv. VUV Warm. 1109
- EEV Schritte: el. Expansionsventilschritte 42847
- Betriebsstunden Lüfter 1: 7176h
- Starts Lüfter 1: 15361
- Betriebsstunden Lüfter 2: 7176h
- Starts Lüfter 2: 15361
- 4 Wege-V-Schaltv. 903
- 4 Wege-V.Std. 127h
- Gebäudepumpe Starts: 1642
- Gebäudepumpe Std. 14766h
- Kompressor Std. 5831h
- Kompressor Starts: 14208
Effektiv glaube ich dass ich die Anlage eigentlich schon ganz gut eingestellt habe? Wobei ich über die Starts des Kompressors etwas hoch finde?
Gibt es noch Optimierungspotential? Auf die Einzelraumregelung möchte ich ungerne verzichten, da ich derzeit einige Räume nicht oder nur minimal heize.