Welcher Massivdeckenaufbau?

  • Sehr geehrte Experten,

    meine Frage bezieht sich auf ein Objekt welches in den 30er Jahren in Sachsen errichtet wurde.

    Konkret geht es um die massive Decke zwischen Keller und Erdgeschoss.

    Da ich hier diverse Medien vom Keller in die oberen Geschosse führen will, muss ich diese Decke durchbrechen. Leider ist mir der Aufbau der Decke nicht ganz klar und ich kann nur Vermutungen anstellen. Die archivierten Bauunterlagen geben nur die Stichworte "T-Träger" und "8cm Zementdielendecke".


    Ich hoffe die angehängten Bilder können hier etwas Aufschluss geben.


    Meine Vermutung:

    • T-Träger (Doppel-T) liegen im Abstand von 120cm auf der Grundmauer auf
    • zwischen den Trägern sind gegossene Zementelemente (120cm x 25cm) eingelegt (Zementdielen)
    • auf den Zementdielen befindet sich ein Schüttung (Sand)
    • in den Sand sind Holzbalken eingebettet
    • auf den Holzbalken ist die Holzdielung genagelt

    Sind diese Elemente bewehrt?
    Könnte es auch sein, dass statt einzelner eingelegter Zementelemente, die Decke von unten verschalt und mit Zement ausgegossen wurde?
    Kann man diese Zementschicht um ca. 13cm (von der Wand aus) schwächen um ein Abwasserrohr (DN 110mm) durchführen zu können?

    Vielen Dank im Voraus für eine Einschätzung.
    Gruß, Micha



  • Ich habe den Bereich noch etwas abgesaugt und von unten den Stoß freigelegt.




    Es deutet für mich auf vorgefertigte Zementdielen (Betondielen) hin.


    Bleibt noch die Frage ob es möglich ist, diese Elemente um ca. 75% zu schwächen oder ob das komplette Element raus muss.


    Hat hier jemand Erfahrung?