Situation:
- Wassertank am Dach
- Pumpe mit "intelligentem" Druckschalter beim Tank am Dach
=> man stellt den Start (= Stop)druck mit Mehr/Weniger Button ein und der reguliert irgendwie elektronisch die Pumpe, damit man immer genau den eingestellten Druck hat, d.h. Pumpe an wenn der Druck darunter fällt, Pumpe aus, wenn der Druck darüber ist)
=> das Ding hat keine Druckanzeige, aber wenn ich ein Manometer an einem Wasserhahn hänge, sehe ich einen Druck von 4.4 bar (d.h. ~4.5 Bar einschaltdruck eingestellt da es ja noch Leitungsverluste,... gibt), wenn alle Hähne ausgeschaltet sind
- ~8m Rohrleitung, dann:
- Warmwasserboiler (Wäscheraum) mit MAG direkt beim Kaltwassereingang des Boilers
Frage:
Welchen Vordruck braucht das MAG? Lt. Verpackung hat es standardmässig 1.9bar Vordruck.
Lt. https://www.haustechnikdialog.…die-Trinkwassererwaermung sollte der Vordruck 0.2 bar unter dem Ruhedruck sein (d.h. 4.2 bar in meinem Fall müsste ich einstellen)
Lt. https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1334/Vordruck soll der Vordruck 0.3 bar über dem Ruhedruck sein (d.h. 4.7 bar)
Was soll ich jetzt einstellen?
Ausserdem: Was würde passieren, wenn ich den Vordruck von 1.9 bar lasse wie er ist und nicht ändere?
Installateur kann ich nicht fragen, da die Anlage nicht in Deutschland steht und der "lokale" Installateur vermutlich bei uns in Deutschland nicht einmal die 2 Klasse schaffen würde.
Danke für eure Tipps!