Defekt in Raumregelung der Fussbodenheizung

  • Guten Morgen zusammen,


    Heizungstechnisch bin ich leider ein Laie weshalb mir auch die richtigen Suchbegriffe für die Forumssuche fehlen. Das bitte ich zu entschuldigen.


    Mein Haus wurde vor 6 Jahren gebaut. Leider funktioniert die Einzelraumregellung im Keller nicht mehr. Trotz geschlossenen Thermostat wird es sehr warm in einzelnen Räumen.


    Kann ich hier einfach den Stellmotor im Verteilerkasten schließen oder ist das eine blöde Idee? Der Raum wird nicht genutzt.


    Lohnt sich hier ein Thermostat Tausch aufs geradewohl oder sollte ich mit dem Stellmotor anfangen?


    Ich bin für jeden Tipp dankbar.


    Schöne Grüße

    Philipp

  • Steht in dem betroffenen Raum zufällig der Heizkreisverteiler oder gehen die Zuleitungen zu anderen Räumen da durch?


    Ein bissel mehr Beschreibung des Problems und der Raumgeometrie (Zeichnung?) würde helfen

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

  • Wenn die Einzelraumregelung kaputt ist, dann liegt es entweder am Raumthermostat oder am Stellantrieb.

    Ersteres ist wahrscheinlicher.

    Der einfachste Workaround wäre, den Stellmotor vom Ventil zu lösen und das Ventil manuell mit einer Schraubkappe zu schließen.

    Da die Stellantriebe meist mit 230V betrieben werden, lass da bitte die Finger davon und lieber einen Eli ran.

    • Offizieller Beitrag

    Leider funktioniert die Einzelraumregellung im Keller nicht mehr. Trotz geschlossenen Thermostat wird es sehr warm in einzelnen Räumen.

    d.h. Die Regelung hat schon einmal funktioniert und es betrifft nicht einen einzelnen Raum sondern mehrere?


    Wurde irgendwas an der Anlage verändert?

    Gibt es im FBH Verteiler Durchflussmesser (so kleine "Glasröhrchen" mit einem Schwimmer darin und einer Skala von 0Liter/Min bis x Liter/Min).

    Was für Raumthermostate sind verbaut? (Klick-klack, digital mit Display oder.......)

    Was für Stellantriebe?


    Nach der Sommersaison passiert es oft, dass die Ventile festsitzen. Meist im geschlossenen Zustand, aber das kann natürlich auch passieren wenn die Ventile den ganzen Sommer über offen waren. Die einfachste Möglichkeit ist dann, wie oben beschrieben. Stellantrieb runter und manuell bewegen. Ich würde vorher einfach mal den Raumthermostat "links" an den Anschlag drehen (minimale Raumtemperatur) und dann 5 Minuten warten und dabei den Stellantrieb beobachten. Ideal wäre es, wenn es auch einen Durchflussmesser gäbe, denn da könnte man eine Veränderung umgehend "ablesen".


    Immer daran denken, so ein elektrothermischer Stellantrieb ist kein Rennwagen. Es dauert so 1-2 Minuten bis der sich rührt. Eine Veränderung am Raumthermostat führt also erst verzögert zu einer Reaktion des Antriebs.


    Führen diese beiden Schritte nicht zum Erfolg dann muss man tiefer einsteigen. Es ist eher ungewöhnlich, dass mehrere Thermostate gleichzeitig ausfallen.


    Heizungstechnisch bin ich leider ein Laie

    Die o.g. Schritte (Einstellung Raumthermostat verändern, Stellantrieb entfernen) kannst Du gefahrlos selbst machen. Vielleicht findest Du auch die passende Anleitung zu den Teilen. Für eine weitergehende Fehlersuche solltest Du aber schon wissen was Du machst, da wäre externe Hilfe angesagt. Die Funktion der Thermostate und Antriebe zu überprüfen sollte für einen Elektriker keine Herausforderung sein.