Dach nachträglich dämmen - Wie hinterlüften?

  • Hallo zusammen,


    wir haben hier im Elternhaus meiner Frau einen Dachboden, den wir gerne nutzen würden. Grundsätzlich würden wir diesen mit 2 Trockenbauräumen nutzen, den Rest als Abstellfläche. Das Dach ist allerdings noch nicht gedämmt und sollte nachgeholt werden. Wir haben uns kürzlich ein Angebot vom Dachdecker eingeholt, damit dieser Dachfenster einbaut und 2 nicht mehr genutzte Schornsteine rückbaut.


    Da bei dem Dach die Unterspannbahn nicht mehr wirklich vorhanden ist (man sieht also direkt auf die Ziegel), hat er gemeint, dass wenn wir dämmen wollen, er die Unterspannbahn rausschneidet da die zu nix mehr zu gebrauchen ist. Dann am Rand der Sparren (zu den Ziegeln hin) paar cm freilassen, dann erst die Dämmung. Nun bin ich die ganze Zeit schon am recherchieren, wie wir das am besten machen.


    Aktuell ist der Dachaufbau wie folgt: Ziegel -> 3cm Abstand zur Unterspannbahn -> 12cm Sparren


    Ich würde es gerne wie folgt machen: Ziegel -> Unterspannbahn rausschneiden (also 3cm frei bis zu den Sparren) -> Sparren 6cm aufdoppeln (insg. also 18cm) und dort dann 16cm Wolle rein (somit wären zu den Ziegeln ca. 5cm freier Raum) -> Dampfsperre -> Lattung 44mm, dazwischen nochmal 4cm Dämmwolle -> nochmal Dampfbremse -> 9,5mm Rigipsplatten. Die Decke würde ich im Bereich der Firstzangen machen, so dass oben ein Dreieck entsteht.


    Nun bin ich allerdings auf die Problematik mit der Entlüftung gestoßen. Wie kann ich den Zwischenraum zwischen Ziegeln und Dämmwolle entlüften? Ist das bereits dadurch erreicht, dass hinter den Ziegeln keine Unterspannbahn mehr vorhanden ist? Oder wären extra Belüftungsmaßnahmen notwendig? Lüftungsschlitze hinter Fußpfette oder so konnte ich keine erkennen.


    Welche Besonderheiten gibt es hier im Bereich der Dachfenster, für die der Dachdecker Wechsel einbauen muss. Ich habe gelesen, dass dies problematisch wird, da hier die Luft nicht nach oben steigen kann (also nur bis zum Wechsel).


    Vielen Dank!

    • Offizieller Beitrag

    Dampfsperre -> Lattung 44mm, dazwischen nochmal 4cm Dämmwolle -> nochmal Dampfbremse -

    Wozu soll das gut sein? Doppelbremse? Bremssperre? Sperrbremse?


    Wenn es schon eine Unterspannbahn gibt, dann schau mal ob die Ziegel bereits hinterlüftet sind. Evtl. hast Du das übersehen, aber der Dachdecker sollte an sich einen Blick dafür haben.

    2 Sperren bzw. Bremsen raumseits ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Du kannst die Dampfsperre auf die aufgedoppelten Sparren setzen, also unter die Unterkonstruktion Deiner Beplankung. Dann braucht es keine zusätzliche Dampfbremse mehr.Zwischen den Sparren hast Du ja deutlich mehr Dämmung als auf der Reumseite der Dampfsperre.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Wozu soll das gut sein? Doppelbremse? Bremssperre? Sperrbremse?


    Wenn es schon eine Unterspannbahn gibt, dann schau mal ob die Ziegel bereits hinterlüftet sind. Evtl. hast Du das übersehen, aber der Dachdecker sollte an sich einen Blick dafür haben.

    2 Sperren bzw. Bremsen raumseits ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Du kannst die Dampfsperre auf die aufgedoppelten Sparren setzen, also unter die Unterkonstruktion Deiner Beplankung. Dann braucht es keine zusätzliche Dampfbremse mehr.Zwischen den Sparren hast Du ja deutlich mehr Dämmung als auf der Reumseite der Dampfsperre.

    Danke für dein Rückmeldung!


    Also dass mit der Dampfsperre zwischen Zwischen- und Untersparrendämmung hatte ich irgendwo gelesen oder gesehen. Hat für mich jetzt aber auch erstmal nicht wirklich Sinn gemacht!


    Macht es dann nicht mehr Sinn, die Dampfbremse zwischen Untersparrendämmung und Rigipsplatte zu machen?


    Ich bin zwar kein Experte, aber für mich sieht das nicht so aus, als gäb es da etwas zur Hinterlüftung (hab mal ein Bild angehängt). Unten an der Traufseite ist auf jeden Fall nix, wo man Licht oder so sieht...alles dicht.