Fragen zum Schallschutznachweis gemäß 4109 im Bestand / Bauteilkatalog

  • Hallo,



    Bei der Erstellung eines Nachweises für den inneren Schallschutz gemäß 4109 für ein Bestandsgebäude, welches aufwändig saniert wird ,bin ich auf folgendes Problem gestoßen:



    Die vom Planer und vom Bauherren bereits umgesetzten Konstruktionen entsprechen nicht im Ansatz den Konstruktionen aus den Teilen 32 bis 36. Als Beispiel wäre hier eine bestehende Mauerwerkswand (Wohnungstrennwand) mit einer Stärke von 15 cm genannt, auf die Raumseitig noch 6 cm Holzwolle aufgebracht und zusätzlich noch eine vorgesetzte Trockenbauwand installiert wird.



    Auf Grund des Aufbaus ist natürlich davon auszugehen, dass die Anforderungen von 53 DB an das Bauteil eingehalten werden. Leider weiß ich nicht wie ich das Bauteil als sich zum Ansatz bringen kann da weder ein Prüfzeugnis für die gesamte Konstruktion, noch eine Messung vorliegt.



    Wie gehe ich bei Schallschutznachweisen für den Bestand mit Konstruktionen um, die nicht den Teilen 32-36 enthalten sind und nicht über Prüfzeugnisse verfügen?



    Grüße Olli

  • Wie gehe ich bei Schallschutznachweisen für den Bestand mit Konstruktionen um, die nicht den Teilen 32-36 enthalten sind und nicht über Prüfzeugnisse verfügen?

    Im Zweifel messen.


    Bei einer aufwändigen Sanierung würde ich aber immer einen höheren Schallschutz erreichen wollen, als den nicht zu unterschreitenden Mindeststandard.


    Ist denn bekannt, um welche Art Mauerwerk es sich handelt. Wie ist die Vorsatzschale aufgebaut? Steht diese freitragend vor der Wand? Die bekannten Hersteller von GK-Konstruktionen (Knauf, Rigips, ...) stellen z.B. ausführliche Unterlagen bereit, aus denen das Verbesserungsmaß bei Einsatz einer Vorsatzschale raus hervorgeht. Da sollte man bei solchen, nur zum Teil bekannten Konstruktionen aber einen ausreichenden Sicherheitsbeiwert berücksichtigen. Schon die Anzahl der Schraube hat z.B. bei einer GK Wand Einfluss auf das Schalldämmmaß.


    Und zu guter letzt gibt es auch Programme die Schalldämmmaße von unterschiedlichen Bauteilschichten berechnen können. Diese sind meiner Meinung aber mit Vorsicht zu genießen. Dafür sind die Ausführungsvarianzen im Bestand einfach zu vielfältig.