Zimmerteilung: vorhandene Wechselschalter 2 Lampen aufteilen? Funkwandschalter möglich?

  • Hallo,



    ich benötige Eure Hilfe. Wir sind gerade in ein Haus umgezogen. Auf dem
    Grundriss könnt ihr den Flur erkennen, in diesem wird aus
    verschiedensten Gründen eine Wand mit Tür (grün gezeichnet) eingebaut.
    Nun zum daraus resultierenden Problem:
    Im Moment hat der gemeinsame Flur zwei Wechselschalter (rote Nr. ) sowie
    zwei LED-Panel-Lampen (rote Nr A & B), wir können also beide Lampen
    von den jeweiligen Schaltern gemeinsam an- und abschalten.



    Auf Grund der Einbauwand würden wir dies gern trennen: Die Lampe A soll
    nur von Lichtschalter 1 und Lampe B nur von Lichtschalter 2 aus zu
    betätigen sein. Wünschenswert wäre natürlich, wenn noch ein dritter
    Lichtschalter (Nr. 3) als Wechselschalter für Lampe B eingebaut werden
    könnte.



    Wir hatten bereits einen Elektriker da, der sich aber nicht viel Mühe
    gemacht hat und profan meinte, dass ginge nicht bzw. müsste man fast die
    kompletten Wände schlitzen. Uns ist klar, das von Lampe B zum neuen
    Lichtschalter 3 eine Leitung verlegt werden müsste (oder gibt es
    vielleicht passable Funkschalter?).



    Wer hat Ideen?



    Alternative Ideen: Könnte auch ein Bewegungsmelder bei Lampe A eingebaut
    werden, sodass Schalter 1 nicht benötigt wird. Gibt es vielleicht auch
    eine Möglichkeit Funkwandschalter (Wechselschalter) an 2 & 3
    anzuschließen, um Lampe B (mit entsprechenden Empfänger) zu steuern?



    Wir sind für jeden guten Rat sehr willkommen!



    Vielen Dank und viele Grüße
    Dirk

  • Alternative Ideen: Könnte auch ein Bewegungsmelder bei Lampe A eingebaut
    werden, sodass Schalter 1 nicht benötigt wird. Gibt es vielleicht auch
    eine Möglichkeit Funkwandschalter (Wechselschalter) an 2 & 3
    anzuschließen, um Lampe B (mit entsprechenden Empfänger) zu steuern?

    Ich würde die vorhandene Wechselschaltung so umklemmen lassen, das an den jeweiligen Leuchtenauslass Dauerspannung anliegt. Schalter mit Blindabdeckung versehen, und an den Deckenauslass Bewegungsmelder und Leuchte anschliessen. Je nach Wunsch geht von "Leuchte mit integrierten BWM" bis hin zu "Lichtkanal mit LED und integrierten BWM-Modul" fast alles irgendwie...