das mein Sani meine KWL verpfuscht hat, hatte ich ja schonmal berichtet. Nix geplant, keine Ahnung von Einmessung, Rohre zu klein dimensioniert..
Mittlerweile hab ich wohl auch herausgefunden, dass mein Zentralgerät eines der lautesten ist.
Der Nennvolumenstrom (laut meiner Planung mit einem Herstellertool nach 1946-6) ist 215m³/h. Leise ist die Anlage bei ca. 100m³/h, erträglich bei 140m³.
Bei Nennvolumen unerträglich laut. Bei Intensiv.. no way.
Auf jeden Fall hab ich jetzt 2 flexible Rohrschalldämpfer gekauft und wollte die zwischen Verteiler und Gerät je in Ab- und Zuluft einbauen.
Ich hab mehre Verlegung ausprobiert, gerade, im Bogen (Fachhändler meinte, so würde man den Dämpfungseffekt maximieren), sogar 2 hintereinander.
Resultat: kein wahrnehmbarer Effekt.
Daraus schließe ich jetzt, dass es doch nicht die Lüftergeräusche sind, sondern eher Strömungsgeräusche.
Aber auch nicht an den Ventilen.. nehme ich die raus, wird es eher lauter..
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...