Zirkulation wird nicht angesteuert

  • Morgen,


    bei meiner WP hatte ich ja vor zwei Wochen eine Störung, die den Kompressorbetrieb unterbunden hat (Kondensatablauf Heizung nicht montiert).
    Bei der Aktion hat zum Einen der HB alles mögliche wild im Menü rumgestellt (mein Eindruck), außerdem habe ich dann (um zu sparen) die RT abgesenkt und beim WW die Zirkulation auf "Aus" gestellt.



    Nun wollt eich die Zirku wieder einschalten. Dafür die Betriebsart der Zirkulation wieder auf "Eigenes Zeitprogramm" gestellt. (Es gibt: "An", "Aus", "Wie WW", und "Eigenes Zeitproragmm").
    Effekt: geht nicht. (an der Pumpe geprüft).
    Weiterhin kann ich festlegen, ob im aktivierten Zeitraum die Pumpe Dauerlauf macht, oder 1-6x für 3min pro h einschaltet. Auch das habe ich dann auch Dauerlauf gestellt. Geht imme nocht nicht. Zeitprogramm geprüft: sollte gehen.


    Dann auf Betriebsart "Ein" umgestellt. Geht immer noch nicht. Spätestens jetzt glaubte ich an einen Defekt..


    Ab ins Diagnose-Menü


    Ansteuerwert für Zirku: Aus (wieso?!)
    dann
    Funktionstest Zirkulationspumpe auf "Ein"
    => Pumpe läuft an


    so - irgendwas in der Steuerug blockiert mir die Zirkulation. Nur was?! Jemand eine Idee? (WW-Speicher war auch geladen..)


    Ist übrigens ein H*C 300 Steuerung von Bu*us

  • Wenn sich die Pumpe per Diagnose einschalten lässt, dann sind Pumpe und Regler soweit in Ordnung. Dann muss es irgendwie an den Reglereinstellungen liegen.
    Uhrzeit im Regler stimmt?

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Uhrzeit im Regler stimmt?

    ja.
    Was mich halt so verwundert, ist, wenn ich einstelle dass die Zirku a) Immer und b) dann auch im Dauerbetrieb (nicht Intervall) laufen soll, sollte eigentlich alles andere egal sein und die Kiste laufen.. außerdem - vorher ging es ja auch.

  • Aber wenn sich die Pumpe manuell ansteuern lässt, und auch reagiert, kann ein hardware- Fehler ja ausgeschlossen werden.


    Wurde vielleicht irgendwo die Zirk komplett deaktiert? (Fachmannebene o.ä.) Ich müsste mir jetzt einmal den Regler genauer anschauen, ist sicherlich schon hundert Jahre her..... ;)

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Bei der Aktion hat zum Einen der HB alles mögliche wild im Menü rumgestellt (mein Eindruck), außerdem habe ich dann (um zu sparen) die RT abgesenkt und beim WW die Zirkulation auf "Aus" gestellt.

    maschinisten, sehr beliebt!

    Alles ist möglich - auch das Gegenteil. (Thomas Mayer)

  • @ Ralf Dühlmeyer: Wenn ein Kunde in der Fachmannebene rumwurschtelt und die Zirkulationspumpe deaktiviert und später nicht mehr ordentlich aktiviert bekommt, ist es sicherlich keine Gewährleistung des Heizungsbauers.

  • Wenn ein Kunde in der Fachmannebene rumwurschtelt und die Zirkulationspumpe deaktiviert und später nicht mehr ordentlich aktiviert bekommt, ist es sicherlich keine Gewährleistung des Heizungsbauers.

    ach??
    Lesen bildet. Die Zirkulationspumpe wurde nicht in der Fachmannebene deaktiviert, sondern über das normal zugängliche Menü.
    Menü => Warmwasser => Zirkulation => Betriebsart => AUS [EIN, AUS, Wie Warmwasser, Eigenes Zeitprogramm]
    Über ebendieses Menü wurde sie später wieder aktiviert - ohne Erfolg.
    Menü => Warmwasser => Zirkulation => Betriebsart => EIN [EIN, AUS, Wie Warmwasser, Eigenes Zeitprogramm]


    Erst DANN war ich im Servicemenü, und konnte dort die Pumpe manuell aktivieren.


    So, Brombeerdrone, dann erkläre mir doch mal bitte, wenn es also ein "rumwurschtelfehler" des Kunden war, warum dann, nachdem die WP einfach mal vom Strom getrennt wurde, die Zirkulation wieder gelaufen ist?
    Ein Konfigurationsfehler hätte ja einen Neustart "überlebt"..
    Und dann erklärst du mir, aus welchen Äußerungen Du geschlossen hast, dass die Zirkulation im Servicemenü deaktivert wurde?


    Das nächste mal bitte erst lesen, dann nachdenken, dann verstehen und dann schreiben. Dann kommt dabei auch kein geistiger Dünschiss raus. <X

  • Den Ball mit dem "Lesen bildet" und "geistiger Dünnschiss" spiele ich zurück.
    Habe ich explizit geschrieben, dass die Funktion in der Fachmannebene deaktiviert wurde? -> Nein


    Hat die Zirkulationspumpe vor deinem Eingriff funktioniert? -> Ja


    Ist es eine Gewährleistung des Handwerkers? -> Nein


    Habe ich mehr als dies behauptet? -> Nein

  • Ja, er war in der Fachmannebene und ja er hat die Zirkulation deaktiviert.


    Wenn ein Kunde die Zirkulationspumpe deaktiviert und später nicht mehr ordentlich aktiviert bekommt sowie in der Fachmannebene rumwurschtelt ..... (besser so?)




    Und was soll diese Diskussion jetzt eigentlich? Gewährleistung ist es nicht, egal ob in der Betreiber, Fachmann- oder sonstiger Ebene (unerwünschte) Einstellungen vom Betreiber vorgenommen werden, das war meine Grundaussage.


    Warum die Zirkulationspumpe nicht sofort wieder aktiviert werden konnte ist ohne Glaskugel oder dabei gewesen zu sein, nicht zu beantworten. Jenes Problem hatte ich jedenfalls noch nicht bei dieser Steuerung.

  • Gewährleistung ist es nicht, egal ob in der Betreiber, Fachmann- oder sonstiger Ebene (unerwünschte) Einstellungen vom Betreiber vorgenommen werden, das war meine Grundaussage.

    Ach so. Wenn ich also die Zirkulation in der Betreiberebene ausschalte, später wieder einschalten will und das funktioniert nicht mehr, dann bin ich also selbst schuld.
    Gut, wieder was gelernt.

  • Ach so. Wenn ich also die Zirkulation in der Betreiberebene ausschalte, später wieder einschalten will und das funktioniert nicht mehr, dann bin ich also selbst schuld.Gut, wieder was gelernt.

    Das ist schwer einzuordnen. Handelt es sich um einen Bedienfehler ,dann wäre das natürlich kein Fall für die Gewährleistung. Hätte die Regelung einen Fehler ,dann könnte die Gewährleistung greifen . Man müsste nun versuchen den Fehler zu reproduzieren .

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .