Fußbodenheizung einfräsen und Dampfsperre

  • Moin,


    ich überlege mit meiner kleinen Familie eine DHH zu kaufen.

    Diese ist aus 1999 und ist in der EE-Klasse D einsortiert.

    Der Boden im EG (kein Keller) besteht aus 6 c, Perimeterplatte, Betonsohlle und Verbundestrich (4cm). Im ersten o.G. Stahlbetondecke, 4cm Trittschalldämmung, 5cm Estrich, 1cmBodenbelag. Die Gasheizung ist in einer rund 4 qm Abseite im ausgebauten Spitzboden untergebracht.


    Folgende Fragen habe ich:

    1. Am Kamin im Spitzboden hängt die Dampfsperre auf min 20 cm runter. Sie müsste dort eigentlich den Kamin umschließen. Sie hängt da als längerer Fetzen einfach runter. Dahinter sind 10 cm Dämmung verbaut,dann 4cm Luftschicht und Betonplatten. Kann dies ein größeres Problem darstellen? Was kann man tun, um dies abzuklären?
    2. Meine Frau ist unzufrieden mit dem Fußboden. Daher würde ich den Boden (überwiegend Fliesen, z.T. Laminat) rausstemmen und neu verlegen. Wenn dieser schon raus ist, hatte ich überlegt, eine Fußbodenheizung reinzufräsen. Reicht der Estrich dafür aus? Im Wohnzimmer und Wintergarten verläuft momentan bereits ein Heizungsrücklauf als Art Fußbodenheizung. Stellt das ein Problem dar?

    Viele Grüße

    Hans

  • Den Strang gelesen und in Sachen Arbeiten am Bestandsestrich verstanden?


    Die Dampfsperre ist vor allem luftdichte Schicht und gehört fachgerecht angeschlossen. Ich empfehle HINTERHER einen

    Blower Door Test. Nicht wundern, WO es überall rauspfeifft; nur nacharbeiten bis dicht. ;)

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Konstruktiv lässt sich ein Verbundestrich auf einer Bodenplatte sicher einfräsen. Ob man die thermische Trägheit einer dann vielleicht 25 cm starken "Fußbodenheizung" wirklich haben möchte, wage ich zu bezweifeln - wobei, ich lebe sogar mit sowas: Die Heizung wird in diesen Räumen praktisch nur über die Vorlauftemperatur geregelt. In einem rechnerisch ausgelegten und fachgerecht gebauter Heizung / Haus funktioniert das gut. Aber ist bei Dir alles gerechnet und fachgerecht gebaut?


    Der schwimmende Estrich im OG ist zum einfräsen eigentlich zu dünn und hat bereist die Hälfte seines rechnerischen Lebens hinter sich. Ich würde daran nicht herumfräsen lassen, aber dazu gibt es hier im Forum auch andere Meinungen.


    In beiden Fällen würde die Estrichoberkante hinterher um 5 - 10 mm höher liegen als vorher.


    Und es wäre per Heizlastberechnung und Heizflächendimensionierung rechnerisch nachzuweisen, dass die FuBoHeizung tatsächlich in der Lage sein wird, die erforderliche Wärmemenge zu liefern - die Oberflächentemperatur einer FuBoHzg ist in D nämlich sinnvollerweise begrenzt - und damit auch die erreichbare Wärmeabgabe an den Raum. Bei einem Baujahr 1999 muss das nicht unbe4dingt ein Problem sein, aber Sicherheit schafft die rechnerische Überprüfung - vor dem Einbau.


    Einer Energieeffizienzklasse D entsprechen 100 bis unter 130 kWh/(m2a), die WSVO 95 hat aber eigentlich nur 100 kWh/(m2a) zugelassen. Egal weshalb, der Verbrauch ließe sich vermutlich mit überschaubarem Aufwand zusammen mit eh anstehenden Instandsetzungen und Modernisierungen (das Haus ist ja schon 27 Jahre alt) auf vielleicht 70 kWh/(m2a) bringen. Und dann würde vielleicht auch eine Anpassung des Heizungssystem an den verringerten Heizwärmebedarf möglich und eine FuBoHzg wäre völlig unproblematisch einzubauen.


    Womit wird denn bisher die Wärme erzeugt, Gas?

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • moin Ralf,


    Den habe ich gelesen und insbesondere die Diskussion zwischen dir und Skeptiker verfolgt. Das problem ist bekannt. Ein neuer kompletter Aufbau scheint mir hier nicht sinnvoll, weil Türen, Fenster, treppe etc angepasst werden müssten. Mir ging es eher Darum, ob das technisch möglich und sinnvoll ist. Nsch dem was ich da gelesen habe, dürfte das grds passen.


    Klar gehört die dampfsprrre verschlossen. Das ist auch nicht der große Akt an dieser Stelle. Es geht eher um die Frage, wie hoch das Risiko ist für bereits bestehende Feuchtigkeitsschäden und wie man das herausfinden kann.

  • Skeptiker

    Danke dir, für den wertvollen Beitrag.


    Das Haus ist mit gas geheizt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Holzofen, der allerdings Augenscheinlich nicht genutzt wied.


    Der Energieausweis weist als Verbrauchsausweis

    Endenergieverbrauch 120

    und primärebergiebedarf 132 auf.

    Woher hast du, dass ein WSVO 95 Gebäude unterhalb von 100 liegen müsste? Bei einer Recherche konnte ich das nicht finden.


    Die Außenfassade würde ich vermutlich ebenfalls noch dämmen. Das ist im Hinblick darauf, dass nur eine richtige Wand und zwei kurze Wände unterhalb des Dachs zu dämmen wäre, schnell erledigt. Das Dach würde ich allerdings nicht angehen wollen.


    Ist eine FBH nicht immer thermisch träge, egal wie man es macht? Das ist doch dss Prinzip, oder? Inwiefern ändert sich das?

  • wie hoch das Risiko ist für bereits bestehende Feuchtigkeitsschäden und wie man das herausfinden kann.

    Hast Du gesicherte Angaben über das Nutzungs- und Lüftungsverhalten der Vornutzer? Wenn nein, dann hilft nur ein Öffnen und Untersuchen des Bestandes. :sneezing_face:

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Ralf nicht ansatzweise. würde es reichen, an der bereits geöffneten Stelle Messungen vorunehmen oder müsste man "weiter rein". Dann müsste die Verschalung etc. ebenfalls abgenommen werden, was im Hinblick darauf, dass das Haus bewohnt ist und es ein belastetes Mietverhältnis ist, kaum möglich sein wird.

    Schätzungen abzugeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, ist vermutlich sehr unseriös, oder?

  • 6 c, Perimeterplatte,

    Verdammt wenig überhaupt und erst recht für eine FBH

    Betonsohlle und Verbundestrich (4cm)

    Es gibt die Betonkernaktivierung, Stichwort "Schwedenbodenplatte". Das sollte aber GENAU gerechnet werden, insbesondere falls auf Wärmepumpe umgestellt werden soll.

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Der Energieausweis weist als Endenergieverbrauch 120 und primärebergiebedarf 132 auf.

    kWh meist Du vermutlich. Dann lag ich mit meiner Schätzung ja nicht ganz so falsch.

    Ist eine FBH nicht immer thermisch träge, egal wie man es macht? Das ist doch dss Prinzip, oder? Inwiefern ändert sich das?

    Ja, FuBoHzg sind immer träge. Ihr Estrich muss bei Zementestrich je nach Bauart mind. 45 mm, typisch aber eher 60 mm stark sein. Dein Boden ist aber über der Wärmedämmung ...

    ... vielleicht 25 cm stark .

    bzw. Du bekommst eine

    ... vielleicht 25 cm starke ... "Fußbodenheizung".

    Die hat damit eine um den Faktor 4,5 - 5,5 größere Stärke, damit Masse und damit ein um diesen Faktor vergrößerte Trägheit. Die ist praktisch so groß, dass ein Ausfall des Wärmeerzeugers oder ein Ausstellen erst nach geschätzten 24 Std bemerkt wird. Entsprechend lange dauert es dann, bis die Soll-Temperatur wieder erreicht wird. Deshalb schrieb ich:

    Die Heizung wird in diesen Räumen praktisch nur über die Vorlauftemperatur geregelt.

    und ...

    Verdammt wenig überhaupt und erst recht für eine FBH

    Das ist wohl wahr und erklärt vermutlich zumindest teilweise den unerwartet hohen Heizwärmebedarf mind. 20 % über dem rechnerischen Bedarf.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • nicht ansatzweise. würde es reichen, an der bereits geöffneten Stelle Messungen vorunehmen oder müsste man "weiter rein". Dann müsste die Verschalung etc. ebenfalls abgenommen werden, was im Hinblick darauf, dass das Haus bewohnt ist und es ein belastetes Mietverhältnis ist, kaum möglich sein wird.

    Dazu (zum lokal nachsehen) müsste man wissen, WO die Luft langströmt. Weiß aber keiner ausser der :haue: und die ist ungenau.

    Besonders, wenn die aktuellen Nutzer wenig Antrieb haben, auf die Bausubstanz zu achten.

    Schätzungen abzugeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, ist vermutlich sehr unseriös, oder?

    Oh ja. Das kann von pfurztrocken bis Pilzzucht alles sein. ;(

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Der Boden im EG (kein Keller) besteht aus 6 c, Perimeterplatte, Betonsohlle und Verbundestrich (4cm). Im ersten o.G. Stahlbetondecke, 4cm Trittschalldämmung, 5cm Estrich, 1cmBodenbelag.

    Das ergibt 2 unterschiedliche Arten von Heizflächen mit unterschiedlichem Verhalten. Der Betrieb dieser Anlage wird spannend. Im OG eine FBH die in Grenzen noch regelbar ist, im EG eine FBH die extrem träge sein wird. Dazu noch ein Kaminofen, der - falls er genutzt wird - schnell sehr viel Wärme in den Raum bringt. Da wird auch der Selbstregeleffekt solcher Heizflächen an seine Grenzen kommen. Ähnliches gilt wenn es große Fensterflächen gibt durch die Fremdwärme in den Raum gelangt.


    Um die Probleme etwas zu entschärfen, solltest Du auf einen engen Verlegeabstand achten (reduziert Temperaturwelligkeit). Glücklicherweise liegt das FBH Rohr bei solchen Konstruktionen quasi direkt unter dem Bodenbelag, so dass zumindest ein Teil der Wärme schnell in den Raum gelangt. Dann wird´s aber kompliziert, denn die FBH Fläche im EG sollte man nur mit geringer Übertemperatur betreiben, und das konstant, denn ein Regelvorgang über 3 oder 5K Temperaturantieg kann schon mal 20h dauern. Das lässt sich über die Masse und Temperaturleitfähigkeit bedingt abschätzen, eine genauere Berechnung wird schwierig.

    Für eine erste Abschätzung könnte man auch die aus der Elektrotechnik bekannte Formel T=RxC (das T sollte an sich ein Tau sein) heranziehen. Als R setzt man dann den thermischen Widerstand ein und als C die thermische Masse. Es bleibt aber eine grobe Abschätzung. Andererseits ist es auch egal, ob die Konstruktion 20,5h oder 22,3h braucht, beides ist sehr lang.


    Alleine schon der Abgleich so einer Anlage wird eine Herausforderung. Es wird zu Überschwingern bei der RT kommen, insbesondere während der Übergangszeit. Das ist wie wenn man einen VW Golf fährt an dem ein Anhänger mit 10to Gewicht hängt. Irgendwie kriegt man das Gespann in Fahrt, aber Beschleunigen und Abbremsen wird schwierig.


    Zur technischen Ausführung wurde oben schon einiges geschrieben, auch in dem verlinkten Thema.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Skeptiker

    ja, klar kW/h / m²/a


    Woher kommt deine Einschätzung, dass nach der 95 WSVO nur 100 kWh/m²/a zugelassen sind? Das habe ich nirgends gefunden. Unabhängig davon handelt es sich ja um den erfassten Energieverbrauch, der insbesondere von Lage und Heizverhalten abhängt, oder?


    Jetzt habe ich dich richtig verstanden bzgl. der FBH, glaube ich. Du sagst sinngemäß, dass das Gesamtvolumen des Estrichs relativ klein ist und daher eine gerigere Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe hat. Dadurch dauert es bei einer "echten" FBH mit 6 cm Estrich über der Heizung länger, dass der Raum warm wird,bleibt aber auch länger warm. In meinem Fall würde viel der Wärme direkt über die Leitungen an dieUmgebung abgegeben, weil diese ja beinahe direkt unterhalb des Belags liegen. Zutreffend? Ist diese schnellere Zuschaltbarkeit/Abschaltbarkeit ein großes Problem? Klar, der Rücklauf ist vermutlich nach längerer Nutzung stärker abgekühlt als bei einer echten FBH. Das ist im Hinblick auf eine Wärmepumpe nicht optimal. Aber macht das so viel aus? Immerhin würde die Abgabe mit steigender Temperatur im Raum auch wieder fallen, oder?


    Skeptiker  Ralf

    Die Perimeterplatte scheint dünn zu sein. Aber daran kann man ja recht wenig ändern. Oder würdet ihr darüber eine Dämmschicht einbauen, dann Estrich und FBH? Das wäre dann aber sicherlich ein Aufbau von vermutlich fast 20 cm. das würde zu massiven Umbaumaßnahmen führen und die Raumhöhe um mehr als 10 cm senken.

    Kann man ungefähr abschätzen, wie viel mehr Energie man benötigt, wenn man bei dem bisherigen Aufbau bleibt? Kennt ihr dazu rechner?

  • Der Energieverbrauch hängt maßgeblich von den Betriebsbedingungen ab, und die sind so vielschichtig, dass sich das nur sehr schwer abschätzen lässt.

    Man könnte die Einsparung durch eine verbesserte Wärmedämmung im statischen Zustand berechnen, und dann versuchen das auf 1 Jahr abzuschätzen. Im obigen Fall geht es aber nicht nur um eine Verbesserung des Wärmedurchgangs sondern es verändern sich auch Massen und Wärmeströme innerhalb des Aufbaus. Man läuft dann Gefahr, dass eine Abschätzung mit so vielen Unsicherheiten behaftet ist, dasss man die Zahlen auch gleich würfeln kann.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • R.B.

    deine Nachricht erst nach meiner gelesen. Danke für die Ausführungen.

    Ich würde 16 mm Rohr verlegen wollen im Abstand zwischen 10 und 13 cm, je nach Raum.

    Ich bin davon ausgegangen, dass, da die Estrichdicke recht ähnlich ist und in beiden Fällen die Wärme abgebenden Leitungen ziemlich direkt unter dem Fußboden verlaufen, sich die Heizungen hier relativ ähnlich verhalten und insbesondere auch die gleiche Vorlauftemperatur benötigen bei um die 35-40 Grad. Dann ist es doch eher eine Frage der Durchflussmenge, also wie weit das Ventil offen ist, oder?


    Edit:

    Zu deinem zweiten Post. Mir ging es tatsächlich nr um den Unterschied zwischen der bisherigen Konstruktion und einer heute normalen mit normalen Estrichaufbau.

  • Dann ist es doch eher eine Frage der Durchflussmenge, also wie weit das Ventil offen ist, oder?

    Ganz so einfach ist es nicht, für einen hydraulischen Abgleich braucht es mehr. Über das Ventil kann man die Wärmeabgabe nur in Grenzen steuern.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • R.B. und Ralf

    Bisher wurde noch nichts berechnet. Wir überlegen gerade, ob wir das Haus kaufen wollen. Und dabei spielt insbesondere eine Rolle, ob wir das mit verhältnismäßigen Mitteln auf den von uns begehrten Stand bringen können.

    Wir wollen

    - Außendämmung WDVS aufbringen. Die Dachüberstände reichen.

    - wir wollen mittelfristig oder vielleicht bereits jetzt auf eine Wärmepumpe

    - wir benötigen einen Flächenheizkörper. Da wir den Boden ohnehin neu machen würden, würde ich dann gleich eine Fußbodenheizung reinlegen. Wenn ich dafür aber den gesamten Estrich rausnehmen, alle Türen, Fenster, Schalter, Treppen usw. versetzen müsste, weil ich einen deutlich höheren Aufbau habe, kommt das aus meiner Sicht nicht mehr infrage. Und natürlich ist mir klar, dass das nicht die 1a Premiumlösung ist. Die Frage ist für mich, ob es technisch möglich ist und wie viel Abstrich ich in Kauf nehmen muss, wenn ich diese nehme. Wenn es nicht einigermaßen gut funktioniert, werde ich die Immobilie nicht kaufen.

  • Ich bin davon ausgegangen, dass, da die Estrichdicke recht ähnlich ist und in beiden Fällen die Wärme abgebenden Leitungen ziemlich direkt unter dem Fußboden verlaufen,......

    Die Flächen werden sich unterschiedlich verhalten weil Du einmal "nur" die relativ dünne beheizte Estrichplatte hast, die dann gegenüber der Betonplatte durch Dämmung zumindest ein bisschen entkoppelt ist, und einmal sind Estrich und Betonplatte quasi ein Stück (Verbund).

    Im EG liegt der Verbund auf 6cm Perimeterdämmung. Rechnet man diesen Aufbau einmal durch, dann ergibt sich bei 35/30 und 15cm VA, 3Liter/Minute Durchfluss in etwa ein Wärmestrom von ca. 45W/m² in den Raum und 10W/m² in das Erdreich auf dem die Bodenplatte liegt. Das gilt jedoch für den statischen Zustand. Bis sich dieser statische Zustand (Beharrungszustand) einstellt vergehen viele Stunden, die Wärme muss ja erst durch die Bodenplatte wandern. (Beton Temperaturleitfähigkeit a ≈ 0,8 ⋅ 10⁻⁶ m²/s). Erst dann wird sich ein konstanter Wärmestrom vom Raum in das Erdreich einstellen, also die o.g. 10W/m² (bei 21°C RT und angenommen 5°C Erdreichtemperatur). Das kann problemlos um die 20h dauern. Bis dahin wird der Wärmestrom durch die Bodenplatte etwas höher sein als die o.g. 10W/m², und diese "Leistung" fehlt dann für die Beheizung über die Bodenoberfläche in den Raum.


    Bei der Variante im OG verhält es sich anders, denn da haben wir einmal eine Dämmlage von 4cm (auch wenn Du diese als Trittschalldämung bezeichnet hast), und diese entkoppelt des Estrich von der Betondecke. Zudem ist die Raumtemperatur unter der Decke noch einmal deutlich höher als bei der Bopla im EG. Die FBH im OG wird also deutlich schneller reagieren.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Die Frage ist für mich, ob es technisch möglich ist und wie viel Abstrich ich in Kauf nehmen muss, wenn ich diese nehme. Wenn es nicht einigermaßen gut funktioniert, werde ich die Immobilie nicht kaufen.

    Technisch ist fast alles möglich, manchmal muss man auch beide Augen zudrücken, aber niemand kann Dir im Vorfeld sagen, wie sich das mit den Bodenaufbauten und eingefräster FBH im Detail entwickeln wird. Sicher ist, so eine FBH erreicht nicht den Standard und Komfort einer "neuen" FBH, sie kann aber ein Kompromiss sein.

    Ich würde mich in so einem Fall, neben der Planung, auch mit der Firma auseinandersetzen die die FBH realisieren soll (Stichwort Ausführungsdetails, Gewährleistung etc.). Das Horrorszenario (das hoffentlich niemals eintritt) wäre, dass Du für viel Geld eine FBH einfräsen lässt, und nach 1-2 Jahren stellst Du fest, dass jetzt doch der komplette Bodenaufbau erneuert werden muss.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • - wir benötigen einen Flächenheizkörper. Da wir den Boden ohnehin neu machen würden, würde ich dann gleich eine Fußbodenheizung reinlegen. Wenn ich dafür aber den gesamten Estrich rausnehmen, alle Türen, Fenster, Schalter, Treppen usw. versetzen müsste, weil ich einen deutlich höheren Aufbau habe, kommt das aus meiner Sicht nicht mehr infrage. Und natürlich ist mir klar, dass das nicht die 1a Premiumlösung ist.

    Mal über eine Deckenheizung nachdenken. ;)

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Skeptiker

    ja, klar kW/h / m²/a

    äh, nein so nicht!


    Die korrekte Maßeinheit heißt tatsächlich


    kWh / m2 x a !


    (ausgesprochen: „Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr“)

    Woher kommt deine Einschätzung, dass nach der 95 WSVO nur 100 kWh/m²/a zugelassen sind? Das habe ich nirgends gefunden. Unabhängig davon handelt es sich ja um den erfassten Energieverbrauch, der insbesondere von Lage und Heizverhalten abhängt.

    Das ist ein geschätzter Effektivwert aus jener Zeit in meiner Erinnerung, den ich hier in der Größenordnung bestätigt fand. (Solche theoretischen / bauteilbezogenen rechnerischen und vergleichbar gemachten Werte erinnert man nach ewigen Diskussionen und Iterationsrunden merkwürdigerweise auch nach 30 Jahren noch für einzelne Projekte.) Und ja, natürlich weicht die Realität immer nutzungs- und lagebezogen davon ab - deshalb (der gewünschten Vergleichbarkeit halber) werden diese Werte ja gerade nutzungsunabhängig errechnet. Komischerweise glauben alle immer, locker 10 % oder mehr drunter liegen zu können. Ich würde davon ausgehen, dass es im Regelfall - wie in Deinem Fall - eher drüber hinaus geht, vielleicht um 20 % auf dann 120 % der Berechnung.

    Jetzt habe ich dich richtig verstanden bzgl. der FBH, glaube ich. Du sagst sinngemäß, dass das Gesamtvolumen des Estrichs relativ klein ist und daher eine gerigere Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe hat. Dadurch dauert es bei einer "echten" FBH mit 6 cm Estrich über der Heizung länger, dass der Raum warm wird,bleibt aber auch länger warm. In meinem Fall würde viel der Wärme direkt über die Leitungen an dieUmgebung abgegeben, weil diese ja beinahe direkt unterhalb des Belags liegen. Zutreffend? Ist diese schnellere Zuschaltbarkeit/Abschaltbarkeit ein großes Problem? Klar, der Rücklauf ist vermutlich nach längerer Nutzung stärker abgekühlt als bei einer echten FBH. Das ist im Hinblick auf eine Wärmepumpe nicht optimal. Aber macht das so viel aus? Immerhin würde die Abgabe mit steigender Temperatur im Raum auch wieder fallen, oder?

    Irgendwie schreiben wir aneinander vorbei! Eine gut steuerbare übliche Fußbodenheizung hat mit einer Estrichstärke von rd. 45 - 60 mm eine überschaubare Masse von 120 - 160 kg / m2 und reagiert spürbar binnen vielleicht 4 - 8 Stunden auf eine Thermostatverstellung. Die Masse Deiner diskutierten beheizten Bodenplatte ist mind. Um den Faktor 4 schwerer, wiegt also mind. 600 kg / m2 und bis zu ihrer thermisch spürbaren Reaktion dürften im Winter deshalb 24 - 36 Stunden vergehen. Das ist mein Erfahrungswert in einem Haus mit einer dazugehörigen ordentlichen Wärmedämmung, die bei extrem guten Hüllflächen / Volumenverhältnis und eher höheren Innentemperaturen zu einem jährlichen Quadratmeterverbrauch von ca. 60 kWh führt.


    Bei Deinen Überlegungen kann ich Dir leider hier nicht weiter folgen.

    Skeptiker  Ralf

    Die Perimeterplatte scheint dünn zu sein. Aber daran kann man ja recht wenig ändern. Oder würdet ihr darüber eine Dämmschicht einbauen, dann Estrich und FBH?

    Ich würde entweder mit dem Wärmeverlust nach unten und der völlig fehlenden (aber effektiv nicht unbedingt störenden) kurzzeitigen Steuerungsmöglichkeit leben - oder genau das (zusätzliche TSD- u. WäDä einbauen) tun und meine Heizung effizient laufen lassen, was aber Geld und Höhe kostet.

    Kann man ungefähr abschätzen, wie viel mehr Energie man benötigt, wenn man bei dem bisherigen Aufbau bleibt? Kennt ihr dazu rechner?

    Das kann man (ich nicht), aber kostet auch auf entsprechender Software eigenes Wissen, Können und Zeit und damit am Ende Geld.


    Von Menschen, die davon leben, wirst Du das deshalb in diesem Forum vermutlich nicht umsonst bekommen, siehe auch die Nutzungsbedingungen. Dieses Forum ist diesbezüglich wegen seiner Asymmetrie zwischen fragenden Laien und antwortenden Profis etwas anders als klassische Peer-to-Peer-Foren in denen sich ausschließlich Gleichgesinnte auf ähnlichen Professionalisierungsniveau treffen.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Off-Topic:

    [Klugscheissermodus an]


    Wenn schon mit Malzeichen ('x') dann auch mit Klammer, sonst ist unklar, ob die Multiplikation im Zähler oder im Nenner passieren soll.


    also kWh/(m²a) oder aber tatsächlich kWh/m²/a. Letzeres ist kein Doppelbruch, sondern kWh wird einfach durch m² dvidiert und das Ergebnis nochmals durch a


    Also: Korrekt: kW·h/(m²·a) oder kWh/(m²a) oder kW·h/m²/a oder kW·h/m/m/a und natürlich kann man die Reihenfolge der Faktoren noch beliebig permutieren oder einen Bruch mit horizontalem Bruchstrich verwenden, welcher, wie hier schön ersichtlich wird einige Vorteile bietet. Schade, dass man keinen Inline-Tex Modus im Forum hat...)


    [Klugscheissermodus aus]

  • Skeptiker


    Mein Verständnis war, dass der Estrich bei einer normalen FBH deutlich dicker ist und die Rohre tiefer liegen. Daher wäre hier mehr Masse zu erwärmen als in einem dünneren Estrich und einer Verlegung direkt unterhalb der Oberfläche. Aber natürlich wird hier auch die Perimeterplatte erwärmt mit mehr Masse. Bei einer normalen FBH entkoppelt man das vermutlich durch eine entsprechende Dämmung zwischen Bodenplatte und FBH/Estrich. Nichtsdestotrotz müsste doch trotzdem relativ früh eine Wärmeabgabe nach oben erfolgen, die früher einsetzen müsste als bei einer FBH, die erst den ganzen Estrich erwärmen muss, bevor sie den Zimmerboden erreicht, oder eta nicht?


    Zu den Überlegungen bei denen du mir nicht folgen kannst:

    Es gibt ja im Wesentlichen drei Möglichkeiten:

    -den ganzen Estrich raus, Dämmung etc rein, Estrich mit FBH rein und der Aufbau wird um min. 10cm höhermit entsprechenden Folgen

    - FlachFBH-System verbauen mit + 4 cm und entsprechenden Folgen

    - einfräsen in den Boden.


    Mir ging es darum, dass die erste Möglichkeit sehr zeitaufwändig, mit sehr viel Abtrag,Umbaumaßnahmen und Kosten ist. Daher würde ich gerne darauf verzichten. Später schrieb ich auch dazu, dass es mir natürlich klarist, dass diese Lösung nicht optimal ist.


    Habe ich dich richtig verstanden, dass du im EG einen ähnlichen Aufbau hast wie es meiner wäre, wenn ich die FBH einfräsen würde und du mit entsprechender Außendämmung etc. auf 60 kWh/m²x a kommst? Dann wäre für mich die Energieabgabe in das Erdreich verkraftbar. Dass es lange dauert, bis die FBH richtig auf Temperatur ist, wäre m.E. grds. verkraftbar. Wie gehst du damit um, wenn es einen Temperatursturz oder dergleichen gibt? Musst du dann 1-2 Tage vorher die Heizung hochdrehen?

  • Nichtsdestotrotz müsste doch trotzdem relativ früh eine Wärmeabgabe nach oben erfolgen, die früher einsetzen müsste als bei einer FBH, die erst den ganzen Estrich erwärmen muss, bevor sie den Zimmerboden erreicht, oder eta nicht?

    Jaein. Grundsätzlich hast Du Recht, durch die Lage der Rohre, quasi direkt unter dem Bodenbelag, wird relativ schnell eine Übertemperatur erreicht, ABER die ist gering und räumlich begrenzt, also nicht vergleichbar mit der üblichen Heizleistung. Stelle Dir einfach mal vor, Du würdest einen heißen/glühenden Draht auf den Boden legen. Dann hast Du direkt über dem Draht etwas Wärme, aber der Rest des Drahtdurchmessers trägt nicht dazu bei. Die Funktion einer Flächenheizung basiert jedoch darauf, dass die Fläche auf Übertemperatur gebracht wird, und nicht nur ein 1cm breiter Streifen. Deswegen gibt es unter anderem auch Wärmeleitbleche für FBH.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Oder ein Topf mit Wasser. Der Topfboden ist zwar sehr schnell sehr heiß, aber bis das Wasser kocht, dauert es eine Weile. Der Topfboden ist dabei der dünne Estrich und das Wasser die Bodenplatte. Ein Teil der Heizleistung geht in den Topfboden, aber das Meiste geht ins Wasser, analog die Bodenheizung. Deswegen ist unter der Heizung im Normalfall ja die Dämmung, damit nicht erst die ganze Konstruktion aufgeheizt werden muss, sondern nur der Raum.


    Fällt einem ein noch blöderer Vergleich ein? :)

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...

  • R.B. vielen Dank für die Erklärung. Diese kann ich nachvollziehen. Danke dir. Eine Lösung dafür gibt es - außer die Entkopplung durch Dämmung -vermutlich nicht. Und das ist aus o.g. Gründen problematisch.

    Vielen Dank dir und natürlich auch Frau Maier

  • Deswegen hatte ich oben geschrieben, dass man zur Not mit Kompromissen leben muss. Irgendwie soll das alles ja auch noch wirtschaftlich bleiben, sonst kann man gleich ein neues Haus bauen.

    Eine FBH im Bestand umzusetzen ist halt schwieriger als bei einem Neubau.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Habe ich dich richtig verstanden, dass du im EG einen ähnlichen Aufbau hast wie es meiner wäre, wenn ich die FBH einfräsen würde und du mit entsprechender Außendämmung etc. auf 60 kWh/m²x a kommst?

    Um welches Geschoss es bei mir geht, ist erstmal egal - nur dass es eben nicht das unterste Geschoss ist!


    Die für Dich relevante Information ist, dass die Wärme auch auf der Unterseite der Decke innerhalb der thermischen Gebäudehülle an einen Aufenthaltsraum zur Raumheizung abgegeben und somit genutzt wird. Anders als bei Dir ist diese Wärmeenergie aber damit gerade nicht verloren!


    Aus genau diesem Grund passiert das bei uns aber eben auch nicht im untersten Geschoss. Unter der Bodenplatte im untersten Geschoss liegt bei uns eine 16 cm starke Perimeterdämmung. Auf der Bodenplatte (25 cm StB) gibt es eine kräftige Trittschall- und Wärmedämmung (8 cm ?) und auf dieser einen schwimmend mit integrierter Fußbodenheizung verlegten Zementestrich von 6 cm Stärke. Im untersten Geschoss werden bei mir also nur 6 cm Zementestrich beheizt - Heizleitungen unten.


    Diese 6 cm Estrich lassen erst mit einer Latenz von 8 - 12 Std. im Winter im gut gedämmten Massivbau (StB) bemerkbar werden, dass die Heizung ausgefallen ist.


    Den von mir beschriebenen Aufbau mit einer 25 cm starken StB-Decke gibt es nur in Obergeschossen. Dort liegen die Heizleitungen mittig. Trittschall- oder Wärmedämmung gibt es nicht, Estrich auch nicht. In den Räumen, die zwischen zwei solchen Decken liegen, ist eine vergleichbare winterliche Latenz von 24 - 36 Std. zu beobachten - in der selben schweren und sehr gut gedämmten Gebäudehülle.


    (Gemeint ist hier mit „vergleichbarer Latenz“ die subjektive Wahrnehmung einer Temperaturabsenkung um ca. 1,5 - ca. 2,0 K als leichtes Frösteln: „Es ist bei uns aber ganz schön kalt geworden“. Bis die Normaltemperatur dann wieder erreicht wird, vergeht aufgrund der beschriebenen Umstände wieder die selbe Zeit. Das Gebäude ist relativ kompakt (kubisch) und in seiner Konstruktion besonders schwer!)


    Wir wollten das aus unterschiedlichen Gründen im Neubau genau so und haben jetzt 9 Monate im Jahr sehr energie- und kosteneffizient eine ganz gleichmäßige behagliche Innentemperatur. Im Sommer wird es wärmer und dann aber mit genau diesem System auch passiv gekühlt, auch sehr sparsam. Deshalb haben wir uns dafür entschieden!


    Der Abstand der Heizleitungen von den Oberflächen spielt hier keine nennenswerte Rolle. Das Problem bei oberflächlichen Heizleitungen ist die mangelnde Querverteilung der Wärme in die Fläche, weshalb dann oft mit Wärmeleitblechen oder mineralischen Mind.-Überdeckung gearbeitet wird. Warm wird bei durchlaufendem Wärmeerzeuger immer der gesamte Estrich, R.B. hat das ja sinngemäß bereits sehr gut erklärt.


    Wir kommen damit gut zurecht, aber im flächigen Altbau würde ich mir das dreimal überlegen.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker