Tag zusammen,
bei mir wird gerade in der Straße ein Nahwärmenetz verlegt. Der Wasserversorger nutzt die Gelegenheit und wirft eine neue Hauptleitung in den Graben.
Der geringe Abstand kam mir komisch vor, also mal etwas recherchiert: in der Regel > 1m.
Was sagen die Experten der Trinkwasserhygenie dazu? Unbedenklich? Gute Dämmung, viel Durchfluss … ?
Trinkwasserhygenie, Fernwärme und Trinkwasser-Hauptleitung im selben Rohrgraben.
-
-
Sehe ich als unkritisch an.
Die vorkonfektionierte FW-Leitung ist sehr gut gedämmt und der mit Sand gefüllte Zwischenraum zwischen beiden Leitungen wirkt ebenfalls isolierend.
Erdverlegte Leitungen sind aber nicht mein Metier. Ich werde nächste Woche mal meine Kollegen von der TW-Versorgung befragen, welche Mindestabstände gelten.
Die TW-Leitung scheint auch tiefer als die FW zu liegen?
-
Der geringe Abstand kam mir komisch vor, also mal etwas recherchiert: in der Regel > 1m.
Was sagen die Experten der Trinkwasserhygenie dazu?Bin ausdrücklich kein Experte, war aber neugierig: Die Quellen zweier KIs sagen 0,5 m, vertikal ist aber noch zu beachten, so dass die Hypotenuse anzusetzen wäre, oder?
-
nach DIN 1998 sind es wohl 50cm, aber laut W 400-1 (hab das nicht im Wortlaut) soll 1m gefordert sein.
Ja, Trinkwasser liegt etwas tiefer, aber nicht viel. Ich werd sicher nicht in den Graben steigen und messen
Den Verbau haben sich die Jungs auch gespart, ist sicher tiefer als 1,25
Ich gehe aber auch davon aus dass es hier nicht zu einer relevanten Temperaturerhöhung kommt.