Schallschutz-Rigips Wand: widersprüchliche Infos erhalten

  • Hallo,


    ich benötige ein wenig Hilfe bei meinem Projekt. Leider finde ich im Internet widersprüchliche Aussagen.


    Ausgangssituation:

    In unserem Wohnzimmer ist der Fernseher der Nachbarn deutlich den ganzen Tag zu hören. Ihr Fernseher steht in einer massiven Schrankwand, im Barfach. Bei dem Fach darüber wurde der Boden entfernt und der Fernseher füllt den ganzen Bereich aus, so dass der Sound nach hinten in den Hohlraum dringt. Der Schrank ist an der Wand mit Schrauben fixiert, so dass sich alle Vibrationen direkt auf die Betonwand verbreiten.


    Auf unserer Seite ist die Wand komplett leer. Unsere Decke ist mit Rigips einfach abgehangen und zwischen Decke und Rigips sind 4 cm Hohlraum. Die Beplankung ist noch mit Holzlatten und nicht mit Aluprofilen gemacht worden. Also hat man mehrere Hohlräume und keinen durchgehenden. Zumal sich auch einiges an Kabel darin befindet (für LEDs, TV Kabel, Lautsprecherkabel, Stromkabel für mehrere Heizungen).


    Die zu verkleidende Wand ist 243cm hoch und 413cm breit, die Seitenwände sind 720cm lang. Eine Seite besteht fast komplett aus Fenstern vom Boden bis 10cm unter die Decke, rechts und links sind je 50cm Aussenwand.


    Ziel:

    Bau einer Schallschutzwand mit Rigipsplatten und Dämmmaterial.


    Nun meine Fragen:


    A. Was ist richtig:

    1. Montiere ich rechts und links an den Wänden, die von der betroffenen Wand abgehen, jeweils ein CW oder UW Profil direkt an der Wand, klebe ein UW-Profil auf den Boden (Glatte Fliesen) und befestige ein UW-Profil mit Hohlraumdübeln an der Decke. Zwischen die obere und untere Profile werden dann horizontal Profile eingesetzt, die an den beiden festen Profilen nur oben und unten mit je einer Schraube fixiert werden. Oder:
    2. Ich montiere nur an Decke und Boden ein festes Profil, setze die Profile horizontal ein und fixiere diese mit Freischwingern an der Wand an jeweils 2 Punkten.

    Oder gibt es eine dritte Variante die richtig wäre?


    B. Wird diese Maßnahme wirklich helfen oder verbreitet sich der Schall dann unter der Decke weiter? Bzw. kann der Schall durch die Seitenwände weiter eindringen?


    C. Welche Profile setze ich ein: UW75 für Boden/Decke, CW75 für die horizontale ist soweit klar. Aber schließe ich rechts und links ebenfalls mit CW ab, erzeuge also rings herum quasi eine durchgehende Schiene?


    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Einmal editiert, zuletzt von Skeptiker () aus folgendem Grund: Unbrüche reduziert, Zählung vereinheitlicht

  • Zwischen die obere und untere Profile werden dann horizontal Profile eingesetzt,

    Hast Du evtl. horizontal und vertikal verwechselt? ;)


    Schau einmal in die vielen unterlagen der Hersteller (Rigips, Knauf) da findest Du detaillierte Anleitungen wie man eine Vorwand baut. Denke auch an Entkopplungsbänder usw. Das alles hier zu schreiben würde den Rahmen des threads wohl sprengen.


    B. Wird diese Maßnahme wirklich helfen oder verbreitet sich der Schall dann unter der Decke weiter? Bzw. kann der Schall durch die Seitenwände weiter eindringen?

    Deine Befürchtung ist korrekt. Die Frage ist, wie stark die Ausbreitung über die Flanken gedämpft ist. Es wird sich eine Verbesserung einstellen, aber vielleicht nicht so stark wie erhofft. Das lässt sich kaum vorhersagen.


    .......direkt auf die Betonwand verbreiten.

    Handelt es sich tatsächlich um eine "Beton"wand? sind die Decken auch aus Beton? Wie ist der Bodenaufbau?


    Also hat man mehrere Hohlräume und keinen durchgehenden.

    Diese könnte man bedämpfen und somit die Ausbreitung des Schalls im Hohlraum reduzieren.


    Bei so vielen möglichen Maßnahmen lässt sich nicht abschätzen wie gut diese wirken werden. Selbst wenn man jedes Detail der Aufbauten kennen würde, würde man schnell einige dB daneben liegen.


    Könnte vielleicht der Nachbar noch etwa unternehmen? Es ist immer besser wenn man an der Quelle des Schalls ansetzt.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Variante 3: Estrich wegschneiden, U-Profil auf die Rohdecke (KG), sonst wie 2.

    verbreitet sich der Schall dann unter der Decke weiter? Bzw. kann der Schall durch die Seitenwände weiter eindringen?

    Möglich. Kommt drauf an, WIE leise Du es erhoffst

    C. Welche Profile setze ich ein

    Das, das der Systemgeber für das gewünschte Ziel an Schalldämmung vorgibt.

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

    Einmal editiert, zuletzt von Skeptiker () aus folgendem Grund: Worttrennung ergänzt

  • Bau einer Schallschutzwand mit Rigipsplatten und Dämmmaterial.

    Die Platten heißen herstellerunabhängig Gipskartonplatten und die von Dir gesuchte freistehende Wand mit einseitiger Beplankung und Schallschutzanforderungen "Schachtwand". Die Systemanbieter solcher Konstruktionen haben sehr gute technische Dokumentationen, bspw. Knauf.


    Ich vermute, das System "W628B.de" (das ist kein URL, das "de" steht hier schlicht für deutsch!) von Knauf könnte Deine Anforderungen erfüllen.


    Die Ausführungsdetails dafür finden sich in dem verlinkten Dokument ab Seite 18. Außer den Anschlussdetails sind natürlich alle flankierenden Bauteile mit zu bedenken. Dabei bitte beachten, dass:

    • Bauakustik sich nicht linear verhält
    • bauakustische Maßnahmen sich nicht auf alle Bereiche des Frequenzspektrum im selben Maße wirken, also der Erfolg vom zu dämmenden Frequenzbereich und der gewählten Maßnahme abhängig ist. Die Maßnahme muss also ggf. sehr spezifisch sein
    • bei persönlich betroffenen Menschen oft auch eine psychische Komponente hinzukommt, die sich zusätzlich zu den messbaren Werten negativ verstärkend auswirkt, so dass ein bereits bekanntes akustisches Problem (aus "Geräusch" ist "Lärm" geworden) auch dann als problematisch wahrgenommen wird, wenn der normative Rahmen bereits deutlich eingehalten wird.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Eigentlich geht es hier um eine Vorsatzschale und um keine Schachtwand. Somit ist das bei Knauf das System W626 und kurz angerissen wurde das System W623. Informationen dazu sind dann im W61.de und nicht im W62

    im W62 geht es mehr um Brandschutz (Schachtwand)

    im W61 finden sich auch die Resonanzfrequenz von Konstruktionen und Verbesserungsmaße für Vorsatzschalen in Verbindung mit Massivwänden


    wenn man sich dann etwas mehr in die Thematik einlesen mag gibt es von Knauf auch noch einen Schallschutzordner.


    Ähnliche Möglichkeiten gibt es natürlich bei den anderen Herstellern auch.

  • Genau da ist aber ein Problem: In den Videos von Knauf und den schriftlichen Infos gibt es etliche Widersprüche.

    Nebenbei: Beim Nachbarn ist nichts zu machen. Da haben wir alles durch was geht, weswegen ich versuchen muss auf unserer Seite etwas zu verbessern.

    Der TV ist so laut, dass wir die Stimmen deutlich hören. Ist für uns wie Radio :grinning_squinting_face: Man bekommt alles deutlich mit. Macht sie die Tür auf, kann man sich nicht mehr unterhalten. Das ist im Stadion bei AC/DC einfacher :grinning_squinting_face:


    Boden: In Estrich eingelassene Elektro-Fussbodenheizung und darüber Fliesen 120x 30 in Holzoptik. Also da kann ich nichts bohren. Ich muss die untere Planke auf jeden Fall kleben.

    Und die Wände sind definitiv Beton. Mit einer Bohrmaschine geht da gar nichts, ich muss schon einen guten Schlagbohrer nutzen (habe einen von Makita.)

    Folgendes Video habe ich mir als Richtlinie genommen:

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Da kann ich nicht erkennen, welche Profile seitlich angebracht werden. Und ich verstehe nicht welche Schrauben die benutzen, um die Schwingungsabhänger an die Wand zu schrauben, ganz ohne Dübel.


    Eigentlich wollte ich das so nachbauen, aber zum einen bekomme ich die dort genannten Materialien nirgendwo, und zum anderen habe ich jetzt vielfach gelesen, dass genau diese Art der Bauweise den Schall sogar verstärken würden bzw. das bei starrer seitlicher Befestigung der Profile, die senkrechten Profile nicht verschraubt werden dürfen, und gar kein Kontakt zur Wand haben sollen. Das irritiert mich halt.

  • Boden: In Estrich eingelassene Elektro-Fussbodenheizung

    Immer nett, wenn man mit minimalsten Infos max. Antwort bekommen will. :wall:

    an die Wand zu schrauben, ganz ohne Dübel.

    Es gibt Betonschrauben. Ich weiß aber nicht, ob es die im Baumarkt gibt. :eek:

    aber zum einen bekomme ich die dort genannten Materialien nirgendwo

    Glaub ich nicht. Vielleicht nicht im Baumarkt an der nächsten Ecke, sondern im Eisenwarenfachhandel. ;)

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Naja, aus eigener Erfahrung ist die Wirkung relativ, wenn das soooo laut ist. Besser wäre auf beiden Seiten der Wand eine Vorsatzschale. Evtl wäre eine juristische Lösung denkbar, wenn es denn wirklich so laut sein sollte. Die Wahrnehmungen können ja unterschiedlich sein.

    Ich nehme an, es ist Eigentum?

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...