Kaskadenentwässerung von Flachdächern - innenliegend

  • Bein einem Bestandsgebäude der 1970er Jahre werden die Flachdächer von um ein Geschoss höheren Aufzugsüberfahrten über je einen Attikaablauf auf die Flachdächer der tieferen ("normalen") Bauteile entwässert - über Speier. Von dort geht es über Flachdachabläufe in innenliegende Fallrohre, welche an die Kanalisation angeschlossen sind.


    Es steht eine energetische Sanierung der Gebäudehülle an. Die bisherige Entwässerungsführung soll grundsätzlich beibehalten werden, die Kaskadenentwässerung der Treppenhausdächer soll zukünftig aber normgerecht als Kaskadenentwässerung jeweils im Rohr geführt werden. Mit Systemkomponenten von ACO, LORO oder Wettbewerbern klappte das alles ganz wunderbar bis zum Flachdachablauf der unteren Dachfläche. Dort wird es dann aber schwierig, weil die Kaskadenentwässerungssysteme der genannten Anbieter ab der 2. Dachfläche von oben einen "Entspannungspunkt" (?, jedenfalls einen offenen Wasserkasten) außen vor der der Fassade des Hauses und daran anschließend ein Fallrohr, ebenfalls vor der Fassade, vorsehen.


    Genau an diesem Punkt stellt sich die Frage, ob es auch eine regelkonforme (DIN 1986-100) Weiterführung mit einer innenliegenden Entwässerung gibt, wie sie im hier betrachteten Fall im Bestand vorliegt und weiter genutzt werden soll. Eine außenliegende Entwässerung unterhalb der unteren Flachdächer ist aus konstruktiven wie gestalterischen Gründen nicht gewünscht. Die Diskussion lohnt sich insofern, als dass es mehrere dieser Treppenhäuser gibt und es um insgesamt mehrere tausend Quadratmeter Dachflächen geht.


    Es geht hier primär um die fachgerechte Entwässerung der oberen Dachflächen und deren Funktion auch im Starkregenfall, nicht um die Notentwässerung der unteren Dachflächen!

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Handelt es sich beider AKTUELLEN Entwässerung um eine Druck- oder eine Freispiegelentwässerung? Sind die ins Auge genommenen Teile im selben System?

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Handelt es sich beider AKTUELLEN Entwässerung um eine Druck- oder eine Freispiegelentwässerung?

    Bisherige wie neue Entwässerung sind übliche Freispiegelentwässerungen.

    Sind die ins Auge genommenen Teile im selben System?

    Worauf willst Du hinaus? Vereinfacht geschrieben:

    • je Flachdach ist eine Regenwasserleitung an eine öffentliche Regenwasserleitung angebunden
    • neben jedem Flachdach steht ein Treppenhaus / eine Aufzugsüberfahrt und leitet bisher diesem sein Niederschlagswasser zu
    • Flachdächer und Treppenhäuser wechseln sich ab
    • Querverbindungen zwischen Flachdächern oder zwischen Treppenhäusern / Aufzugsüberfahrten bestehen nicht (schon aufgrund räumlicher Trennung)
    • das Baugrundstück hat für hiesige Verhältnisse ein kräftiges Gefälle von ca. 5 % und ist mehrere hundert Meter lang, alle Häuser zusammen auch
    • alle Entwässerungen sollen in Bauabschnitten erneuert werden
    • alle Bauabschnitte bestehen aus je einem Flachdach und einer Aufzugsüberfahrt / Treppenhaus

    Hier wird nur exemplarisch eine Kombination von TH / Aufzug + Flachdach betrachtet. Alle Einheiten funktionieren gleich.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Worauf willst Du hinaus?

    Darauf, daß es evtl. (als mögliche Erklärung für die "Fehlermeldung" [so las sich das oben]) Teile des einen Systems in das andere geplant wurden.

    übliche Freispiegelentwässerungen.

    Druckentwässerungen sind m.W.n. ebenfalls "üblich" bei großen Dachflächen. So wie Du die Konstruktion beschreibst, müssten beide Systeme funzen. Nur die Überfahrtsentwässerung als Freispiegel in ein Drucksystem KÖNNTE schwierig sein

    Daher meine Verständnisfrage.

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Es gibt keine Fehlermeldung. Ich vermisse bei der Planung ein Produkt, das eine von oben kommende Zuleitung einer (Regen-) Kaskadenentwässerung fachgerecht in einen Flachdachablauf mit Innenleitung anbindet - sofern das denn möglich ist.


    Die Notentwässerung soll hier eigentlich nicht betrachtet werden, denn sie könnte problemlos über Attikaspeier funktionieren.


    Das ganz sieht in der Teilansicht so aus



    und wiederholt sich fortlaufend mehrfach.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Hast du schon mal bei SITA nachgesehen, die haben ein System, mit Abzweig für die Oben liegende Entwässerung und einen normalen Ablauf an die gleiche Entwässerungsleitung, ähnlich bei Grumbach, hier geht es mit einem Flachkanal direkt in den Attikaablauf, die sollten jedoch auch ein Produkt für einen Flächenablauf haben.

  • Danke für die Links!

    Hier der Link zu Sita, falls nicht erwünscht, bitte löschen : Tech_Info_SitaKaskade_Durchfuehrung_Fluid (1).pdf Seite 10 müsste evtl. bei deinem Objekt passen?

    Jein, Seite 43 entspricht annähernd dem Bedarf. Eigentlich suche ich aber genau den hier blau skizzierten Fall, da wir mit dem Fallrohr an dem obersten Geschoss um zwei, die oder mehr Meter verziehen müssen.



    alternativ den grün dargestellten. Und der Zulauf auf Haus D muss richtig was wegschaffen (100 m2 oder so, die Kaskade liefert etwas weniger, vielleicht 40 m2. Die Liter habe ich noch nicht ausgerechnet, B halt.)


    Das

    Suchst Du so etwas? Gibts m.W.n. für alle gängigen Rohr- und Einlaufdurchmesser:

    https://www.wolf-online-shop.d…lauf-G-DN-70::478010.html

    Fallrohr von oben, Ringsieb für die "aktuelle" Ebene und wieder Einlautopf, Fallrohr usw,

    ist deshalb leider sicher zu klein ("Balkonablauf").


    Und das ganze soll als Kaskadenentwässerung für ein von einer recht hohen Attika umschlossenes schweres Flachdach regelkonform dauerhaft funktionieren. Bisher strullert es einfach direkt auf das Flachdach.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Verbietet sich eine objektspezifische Sonderanfertigung in Edelstahl o.ä. aus Kosten/Zulassungsgründen?
    Ist in größeren Verbindungsschächten unterirdisch quasi ein Standardfall. Ergibt sich halt noch die Sache mit der Abdichtung an den Bestand...

    Systembestandteile eines großen Herstellers sind natürlich immer schöner...

  • Andichtung an den Bestand ist kein Problem, wir erneuern ja alles. Einzelanfertigung würde ich aber eher vermeiden wollen, wenn es Fertigprodukte gibt, da je Bauabschnitt und Jahr immer nur ein Stück gebraucht wird.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Der TGA-Planer hat mir jetzt, da er selber nicht weiter wusste, den Außendienst eines Systemanbieters mit 4 Großbuchstaben auf den Hals gehetzt. Der hat die grüne Variante als die einzige regel- und systemkonforme bestätigt. Eine Kaskadenentwässerung ist bei einer reinen Innenentwässerung der unteren Ebene unzulässig.


    Und wieder hat der Skeptiker etwas neues gelernt! :bier:

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker