  • Zwei klassische Lösungen bieten sich für diesen Fall hier an:
    intuminiszierender (Brandschutz-) Anstrich
    dauerhafte Brandlastfreiheit des Raumes unterhalb der Decke

    Und als 3. Lösung, wenn auch eher nicht im Wohnbereich: Kompensationsmaßnahmen wie Sprinkleranlagen.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • Die KI sagt, was auch ich spontan dachte: Amerikanische Stahlprofile wurden in nennenswertem Umfang in den westlichen Besatzungszonen und der jungen BRD erstmals im Jahrzehnt ab 1945 verbaut. Läßt sich das mit der Geschichte des Hauses irgendwie in Einklang bringen?

    Das die Träger aus den USA importiert wurden, ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Was aber durchaus möglich wäre, sagt die KI und es deckt sich im Prinzip mit der Tatsache, dass in Kappenträgern gerne auch mal Schienen verwendet wurden, ist, dass es sich um die Rest einer Überschussproduktion, die in einem deutschen Walzwerk für einen internationalen Auftrag produziert wurden. Wenn ich JoWest richtig verstanden habe, besteht die Möglichkeit, dass die Decke um die vorletzte Jahrhundertwende hergestellt wurde. Deutsche Stahlwerke, Baufirmen und Ingenieurbüros waren damals durchaus International tätig. Und international war des imperiale Maßsystem damals durchaus üblich. Es wäre also schon denkbar, dass damals für die Kappendecken kostengünstige Restposten einer Überschussproduktion für ein amerikanisches Projekt genutzt wurden. Es ist für mich die plausibelste Erklärung, wie ein Profil, dessen Maße nur zu einem amerikanischen Profil passen, in einer deutschen Kappendecke aus ca. dem Jahr 1900 verbaut wurden. Wie ich schon geschrieben habe, gab es damals einfach kein einziges Profil mit diesen Abmessungen.


    Noch eine Ergänzung:

    Wenn ich JoWest richtig verstanden habe, geht es um einen Stahlträger, der ausgetauscht werden soll, weil er sehr stark korrodiert ist, sodass die Tragfähigkeit des Trägers mal mindestens fragwürdig ist. Wenn die restlichen Träger in deutlich besserem Zustand sind, könnte man noch ein weiteres Kappenfeld zurückbauen und an dem dann freigelegten Träger nach Walzzeichen suchen, die auch damals schon beim Walzen mit auf die Träger gewalzt wurden. Das Walzzeichen sollte dabei aus Hüttenname (oder Kürzel), Walzjahr, Profil und Stahlsorte bestehen. Wenn man so ein Zeichen finden würde, würde man also mindestens drei Fliegen mit einer Klappe schlagen:

    1. Man könnte das Baujahr etwas genauer eingrenzen
    2. Man würde die Profilgrößen kennen.
    3. Man würde die Stahlsorte der vorhandenen Träger kennen.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • saibot2107 :


    Hast Du Dir die 1905 neu eingeführten Profile



    ProfilbezeichnungHöhe (mm)Breite (mm)
    1313072
    1414076
    1515080


    einmal genauer angeschaut?


    13 (auch 14) könnte fast passen und wäre auch sehr leicht zu erklären, oder? Die aktuelle Lieferbarkeit von Ersatz und die mehrfache Zulassungsproblematik für deren Einbau sind damit natürlich noch nicht gelöst!

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Ja, habe ich gesehen, aber:

    1.   JoWest hat geschrieben, dass er eher sogar noch mehr als 80 mm gemessen
    2. Der Träger soll stark verrostet sein, aber der Rost trägt nur in die Breite auf?

    Wenn JoWest alles richtig wiedergibt, was er auf der Baustelle sieht, muss es ein Profil sein, dessen Abmessungen ursprünglich kleiner waren, als das, was heute gemessen wurde und zwar in beide Richtungen. Die Frage ist schlussendlich, wie stark Trägt der Rost auf um herauszufinden, um welches Profil es sich handeln könnte.


    Da hilft dann aber wiederum nur, den Rost zu entfernen bis man den gesunden Kern des Profils erreicht hat und dann nochmals zu messen.


    Oder halt alternativ einen weiteren Träger beidseitig freilegen und hoffen, dass sich darauf ein Walzzeichen findet.


    PS:

    Und auch das nächst kleinere Profil 12 passt vor diesem Hintergrund nicht, weil Rost nicht dazu führt, dass die Abmessungen scheinbar 10 mm größer sind.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • Es kann aber sein, dass vor dem 1.WK Stahlprofile aus England importiert wurden und es kann auch weiter sein, dass diese aus Tschechien stammten, es kann sein, dass man damals dort in Zoll gefertigt hat, weil England eine Zeit lang der Standard war. Es muss nicht USA sein. Einfach mal in Europa umschauen, weil wenn es wirklich von damals ist, kann es trotzdem auch in Europa in Zoll gefertigt worden sein. Wasserrohre werden bis heute in Zoll angegeben, ein Relikt von damals (tm). Da muss wohl noch mehr Literatur aus der Zeit gewälzt werden müssen.

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...

  • Tschechien habe ich auch überlegt, wobei Tschechien damals zu Österreich-Ungarn gehört hat und somit die österreichischen Profile auf dem Markt hatte. Leider sind online keine historische Profile aus Österreich verfügbar, aber in Zoll haben die Anfang des 20. Jahrhunderts standardmäßig auch nicht produziert.


    Was mir aber noch eingefallen ist: Eigentlich müsste man unbedingt einen Träger ohne Korrossionsschaden freilegen und nachmessen, damit man die korrekten Abmessungem aufnehmen kann (oder im besten Fall das Walzzeichen findet).

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • So, es ist Montag morgen, ich sitze am Schreibtisch im Büro und habe Zugriff auf die Fachliteratur.


    JoWest hat hier geschrieben, dass der Einbau der Kappendecke vermutlich vor 1900 erfolgte. Auf Grundlage der von mir hier verlinkten Zeitschrift aus dem Jahr 1905 habe ich die Vermutung geäußert, dass es sich um ein amerikanisches Profil handelt. Dabei gibt es, neben der Tatsache, dass ein amerikanisches Problem eher unwahrscheinlich ist, halt die zeitliche Diskrepanz zw. Zeitschrift von 1905 und Einbau vermutlich vor 1900.


    Heute morgen habe ich aber nochmal die "Bargman Historische Bautabellen, 4. Auflage, 2008" durchgeblättert. Dort sind Schmiedeeiserne Walzprofile der Burbacher Hütte aus dem Jahr 1872 aufgeführt. Dort gab es ein Profil "B" mit den Abmessung h = 4 3/4" und b = 2 11/12" (h = 123 mm, b = 76 mm), das ziemlich gut mit dem amerikanischen Carnegie-Profil 5"x3" übereinstimmt. Unter Berücksichtigung aller bisher bekannten Angaben, der Tatsache dass das Profil wohl stark korrodiert ist und der Messtoleranzen sowie unter Beachtung der Tatsache, dass es sich um eine Ferndiagnose handelt, bei der ich das Profil selbst nicht sehen konnte, wäre das meine stärkste Vermutung, um welches Profil es sich handelt. Zur Überprüfung würde ich, wie gesagt, noch einen zweiten, weniger stark oder gar nicht korrodierten Träger freilegen und die Maße kontrollieren. Folgende Querschnittsabmessungen sind im Tabellenbuch angegeben:

    • h = 123 mm (4 3/4")
    • b = 76 mm (2 11/12")
    • tw = 6 mm (1/4") -> Stegdicke
    • tf = 8 mm (1/3") -> Flanschstärke, vermutlich bei b/4 gemessen, da Flansch geneigt

    Wie ich aber auch schon geschrieben habe, ist es unmöglich dieses Profil 1:1 zu ersetzen, da es ein Profil mit diesen Abmessungen nicht mehr gibt. Von den reinen Querschnittsabmessungen kommt dem Profil das Moderne IPE 120 am nächsten, wobei das parallele Flansche hat. Wenn es ein Profil mit geneigten Flanschen sein soll, kommt das moderne I 120 am nächsten, wobei man in beide Fälle in jedem Fall eine statische Berechnung brauchen wird, da die Querschnittswerte insgesamt etwas kleiner sind als die des oben genannten Profils. Allerdings ist die Stahlgüte heute deutlich besser als 1872.


    Skeptiker zur Info:

    Die in der von mir verlinkten Zeitschrift von 1905 vorgeschlagenen neuen Profilgrößen, die Du hier auszugsweise verlinkt hast, wurden scheinbar nie eingeführt. Zumindest finden sich im Bargmann keine vergleichbaren Tabellen. Im großen und ganzen sind die I-Profile seit 1881 in Deutschland unverändert geblieben, sieht man von der Stahlgüte ab. Meine Vermutung wäre, dass die Verbesserungen der Stahlgüten im Herstellungsprozess die im Jahr 1905 vorgeschlagenen Vergrößerungen der Profilgrößen obsolet gemacht haben, da mit Verbesserung der Stahlgüte die Tragfähigkeit der vorhandenen Träger anstieg, ohne dass die Profilgrößen verändert werden mussten.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • Noch eine Ergänzung:


    Unter diesem Link habe ich ein historisches Tabellenbuch der Burbacher Hütte von 1907 gefunden, in dem alle über die Burbacher Hütte beziehbaren Profile verzeichnet sind. Interessanterweise ist darin auch das genannten "amerikanische" Profil 5"x3" enthalten, das also zumindest 1907 wohl grundsätzlich auf dem Markt des deutschen Reiches beziehbar war. Wie dies vor 1900 aussah kann ich also nicht genau sagen, aber so ganz unwahrscheinlich wäre dieses Profil somit auch nicht. Es unterscheidet sich aber nicht wesentlich von dem in meinem vorherigen Beitrag vermuteten "rein deutschen" Profil.


    In dieser "neuen" Tabelle ist die Profil breite im übrigen mit einem Mindest- und einem Maximalwert angegeben, vermutlich, da die Walzwerke damals noch mit Toleranzen zu kämpfen hatten. Als Mindestbreite bmin = 76,2 mm und als Maximalbreite bmax = 81,2 mm angegeben. Wenn ich auf dieser Grundlage annehme, dass auch das im letzten Beitrag vermutete Profil ähnliche Toleranzen hatte, dann passen beide Profile insgesamt ziemlich gut zu den von JoWest gemessenen Abmessungen.


    Also, je nach genauem Bauart geht meine Vermutung hin zu einem Walzprofil der Burbacher Hütte:

    • entweder das Profil B aus dem Jahr 1872
    • oder das "amerikanische" Profil 5"x3", wenn das Baujahr etwas später ist.

    Beide Profile sind gleich Breit und unterscheiden sich in der Höhe "nur" um 4 mm, wobei das Profil B 4 mm kleiner ist. Beide Profilabmessungen stimmen aber sehr gut mit den vor Ort gemessenen Werte überein.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • Westmittelfranken also.

    aus dem ehemals badischen Teil Nordwürttembergs (Ecke um Bad Mergentheim) kenne ich Pläne aus dem 19. Jhd., die in Fuß und Zoll bemaßt waren. Gerade nachgelesen: im Großherzogtum Baden wurde wohl 1871 das metrische System eingeführt.


    Ich vermute, Du hast im Freilandmuseum Bad Windsheim nachgefragt. Frag doch auch mal in Wackershofen SHA nach.

  • Zu dieser Zeit wurden allerlei Maßsysteme verwendet, bis sich das metrische System schlussendlich durchgesetzt hat. Bis ein Standard greift, dauert es a bisserl, damals länger als heute. Darum ist es ja manchmal schwer da einen Durchblick zu bekommen.


    Aber interessant was saibot2107 heraus gefunden hat, wenn man weiß wo man suchen muss. :thumbs_up:

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...

  • Ich habe im Link etwas gefunden, das passen könnte.


    Auf S. 53 ff. sind Profile des Aachener Hütten-Actien-Vereins aufgeführt. Auf S. 55 gibt es h/b = 127/76 und 127/81 mm, das könnte passen.


    (Auf diese Veröffentlichung bin ich vor Jahren gestoßen, weil ich Differdinger-Träger gesucht habe. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, für welches Projekt, aber das waren breitflanschige Träger mit geneigtem Flansch, Peine hat also nicht weitergeholfen. Auf die Spur hat micht damals der Prüfing. gebracht.)

    __________________
    Gruß aus Oranienburg
    Thomas

  • Ich habe im Link etwas gefunden, das passen könnte.


    Auf S. 53 ff. sind Profile des Aachener Hütten-Actien-Vereins aufgeführt. Auf S. 55 gibt es h/b = 127/76 und 127/81 mm, das könnte passen.

    Kann es sein, dass Du nur die PDF-Seiten 1 bis 4 verlinkt hast? Zumindest lädt mein PC nur diese vier Seiten herunter, es kann also auch an meinem PC liegen.


    Davon aber mal unabhängig bestätigt auch diese Veröffentlichung dann meine oben genannten Trägerangaben mit einem weiteren Hersteller, der die gleichen Abmessungen hergestellt hat.


    Irgendwie muss ich das bei meiner Recherche übersehen haben, da ich die von Dir verlinkte Quelle auch durchgesehen habe.

    Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen. Was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit genügen. Man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. (Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre)


    Rings um euch liegt die weite Welt: Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht fern halten. (J.R.R. Tolkien, Derr Herr Der Ringe, Erster Teil: Die Gefährten)

  • Kann es sein, dass Du nur die PDF-Seiten 1 bis 4 verlinkt hast?

    Ja. K.A., warum, der Link ist eine pdf, und ich habe den kopiert.


    Hier nochmal die google-Suche, Treffer 1 ist die gesamte pdf. Zum Hochladen von meinem PC ist sie leider zu groß.

    __________________
    Gruß aus Oranienburg
    Thomas

  • Bei mir ist es Treffer 3

    "Stahl im Altbau und Wohnungsbau. Abschlussbericht Teil 1"

    137 Seiten

    nummer1 sind nur 4 Seiten

    Folge: Flachwasserzone

    Statt vier Mann Besatzung auf einem Binnenschiff müssten mehr als 100 Lkw-Fahrer bezahlt werden

  • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Es wird wohl keinen ähnlichen Stahlträger in neu geben, so dass hier eine andere Lösung gefunden werden muss.

    Jochen

  • Ich fände es cool, wenn Du die dann gefundene Lösung posten könntest.

    Ich fand diesen Faden jedenfalls sehr interessant.