Unbekannte Hohlkörperdecke Statik berechnen Fürth/Ansbach Umgebung

  • Hallo,


    ich suche auf diesem Weg einen Statiker /Tragswerkplaner im Raum Fürth / Ansbach oder Umgebung der mir im Altbestand die Decken bestimmen und berechnen kann.


    Gebaut wurde das Haus zwischen 1963 und 1965. Plänge wie Verlegeplan oder Statik gibt es leider keine mehr nur noch Zeichnungen des Hausquerschnittes für das Bauamt und hier auch nur die Vorläufigen.


    Die Decken bestehen aus Hohlkörper mit Stahlbeton-Trägern. Die Hohlkörper sind entweder aus Bims-Beton oder reinem Beton.

    Der Verlegeabstand liegt bei mitte Träger zu Träger bei 62,5cm , die Trägerbreite 12,5cm .

    Die höhe der Kellerdecke ist 20+0 , die EG-Decke ist 20+2 bzw20+3.

    Zuvor war ein 4,5-5cm dicker Estrich eingebaut, darunter eine Dämmwolle und darunter eine art Teerpapier.


    Die Decken sollten so in etwas aussehen



    Vielleicht findet sich jemand über diesen Weg oder kennt jemand der jemanden kennt.


    Vielen Dank

    Gruß Jordan

  • Gebaut wurde das Haus zwischen 1963 und 1965. Plänge wie Verlegeplan oder Statik gibt es leider keine mehr nur noch Zeichnungen des Hausquerschnittes für das Bauamt und hier auch nur die Vorläufigen.

    Hast du schonmal bei der Gemeinde nachgefragt oder bei der Baugenehmigungsbehörde?


    ich suche auf diesem Weg einen Statiker /Tragswerkplaner im Raum Fürth / Ansbach oder Umgebung der mir im Altbestand die Decken bestimmen und berechnen kann.

    warum eigentlich? was ist der Hintergrund der Frage?


    Gruß aus DKB

  • Hallo Alfons, vielen Dank für deine Antwort.


    Ich hab bei der Gemeinde und Staatsarchiv angefragt , leider hat niemand mehr etwas. Hier wurde mir gesagt, dass entweder nie etwas eingereicht wurde ( Statik ) oder diese nach 20 Jahren gelöscht bzw. vernichtet wurde


    In erster linie geht es darum, dass wir damals nach kauf des Hauses mit einem befreundeten Statiker gesprochen hatten zwecks Fußbodenheizung.
    Dieser gab uns das mündliche OK wenn der alte Estrich (4,5-5cm) entfernt wird. Er wollte dies noch nachrechnen aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen, da er dann verstorben ist.

    Einen neuen Statiker zu finden war utopisch .. Entweder wurden wir gleich mit "keine Zeit für die nächsten Jahre" oder es wurde uns mehrfach versprochen das jemand kommt und es kam dann doch niemand.

    Insgesamt haben wir bestimmt 8-10 Monate nach einem neuen Statiker gesucht doch irgendwann haben wir uns auf die Aussage des verstorbenen verlassen.


    Nun, da die Tochter größer wird und ein eigenes Zimmer braucht, wollten wir den ersten Stock ausbauen und hier ist uns aufgefallen, der Estrichleger hat zu viel eingegossen....
    Anstatt der vereinbarten 6cm sind es plötzlich 9.
    Es ist nur aufgefallen, da der Estrichleger damals versehentlich eine abgestellte Stelle mit gegossen hatte die eig. frei bleiben sollte.
    Die Menge ist auch nicht im kompletten raum - Türseite 5cm und Fensterseite 9cm .


    Ich möchte nun gewissheit 1) ob es mit den 6cm hält 2)wie kritisch ist es wenn an manchen stellen mehr last vorhanden ist


    Grüße

  • Zunächst zur Beruhigung.

    Davon bricht nichts zusammen.


    Der alt-gegen-neu-Vergleich ist ein probates Mittel.

    Wenn die Lasten allerdings deutlich erhöht werden sollen, kann es rechnerisch eng werden.


    Am sinnvollsten ist es tatsächlich, sich nochmals auf die Suche zu machen. Die Ingenieurkammern der Bundesländer führen Listen mit eingetragenen Tragwerksplanern. Die Suche ist im allgemeinen einfach und übersichtlich. Ggf. die Nachbarländer mit durchsuchen, fall es in "Grenznähe" ist.

    Verflucht sei, wer einen Blinden irren macht auf dem Wege!

    5.Mose 27:18

  • Hallo de Bakel,


    vielen Dank für deine Antwort.
    Sollte sich hier die nächsten Tage niemand finden, würde ich deinen Vorschlag umsetzen.
    Ich hatte heute mehr oder weniger schon eine Abfuhr eines Statiker: "Da der genaue Typ des Trägers bzw. der Hersteller nicht bekannt ist, ist es somit nicht möglich dies zu rechnen bzw. eine Aussage zu treffen."
    Er müsste hier bei Herstellern Anfragen bzw. beim Frauenhofer Institut... wenn ich das richtig verstanden habe.

  • Es gibt veröffentliche Übersichten* verschiedenster Deckensysteme und zu denen oft auch irgendwie auffindbare Kennwerte für statische Berechnungen. Aber auch ohne diese sind rechnerische Nachweise oft möglich.


    In jedem Fall wäre es hilfreich, wenn es gelänge, die genaue Bezeichnung des verwandten Deckensystems noch herauszufinden und dessen Systemmaße mit denen im Bestand abzugleichen, um sicherzustellen, dass das vermutete System auch tatsächlich verbaut wurde. Damit sollte dann gerechnet werden und hoffentlich die Unbedenklichkeit festgestellt werden können.

    ___

    * Eine davon steht bei mir im Büro. Wenn Du den Systemnamen herausfinden kannst, kann ich darin nachschauen!

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Ich möchte nun gewissheit 1) ob es mit den 6cm hält 2)wie kritisch ist es wenn an manchen stellen mehr last vorhanden ist

    Das wird Dir niemand sagen können, ohne Untersuchung der Decke. Diese Art von Decke (Kaiser- oder auch Omnia Decke genannt) gab es in zig Varianten. Unterschiedliche Bewehrung, Steine, Aufbeton, Spannweiten, da gibt es eine Menge Faktoren die zu beachten sind. Beliebt waren diese Decken, weil man als Bauherr viel Eigenleistung einbringen konnte. Nicht selten wurden diese Decken auf Kante genäht, insbesondere bei großen Spannweiten.

    Es gibt aus dieser Zeit noch Tabellen mit Lastangaben der verschiedenen Varianten, und allem drum und dran, ich vermute, dass die jeder Statiker kennt. Aber wie gesagt, das hilft nichts wenn man die Details Deiner Decke nicht kennt, und wenn keine Statik vorhanden ist, dann hilft nur eine Begutachtung vor Ort. Das kostet Zeit und Geld.


    Ich weiß jetzt nicht, ob alle Statiker die Du gefragt hast über beide Ohren in Arbeit stecken, oder ob sie doch nur (durch die Blumen) dankend abgelehnt haben. Das ist halt nichts was man so einfach aus dem Ärmel schüttelt, und für einen Statiker der wirtschaftlich rechnen muss, lohnt sich das nur wenn der Aufwand auch entsprechend vergütet wird. Also nicht erschrecken, wenn es hier um einen gesunden vierstelligen Betrag geht.

    Viel Erfolg bei der Suche, in Deiner Region kenne ich leider keine Tragwerksplaner.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Es gibt veröffentliche Übersichten* verschiedenster Deckensysteme ... , ...

    ... beispielsweise für Decken mit Zulassung / Patenterteilung bis 1960 hier.


    Darin heißt es:

    Laut Friedrich Eichler waren 1955 über 4000 Decken patentiert.

    Solche Deckensysteme wurden herstellerindividuell unabhängig nach dem wesentlichen Merkmal des angewandten Konstruktionsprinzips immer etwas anders als die anderen schon bekannten Systeme benannt, um die prinzipielle Konstruktionsgleichheit zu kaschieren, bspw. als:

    • Hohlsteindecke
    • Hohlkörperdecke
    • Hohldielendecke
    • Hohlkammerdecke
    • Füllkörperdecke
    • ...

    Es gibt also im Wortsinne tausende solcher Systeme mit individuellen meist anderen Herstellernamen. Oft wurden diese Systeme aber nur lokal oder maximal regional vertrieben und hießen im übernächsten Ort schon wieder anders, weil sie aus einem anderen Betonwerk kamen. Viele, wenn nicht die meisten dieser Systeme in D basierten allerdings auf den von Stefan Keller in Geretsried an der Isar ab 1949 entwickelten Stahl-Leichtträgern. Diese wurden unter dem Namen "Filigran" von der gleichnamigen Firma Kellers u.a. in Geretsried hergestellt und waren das wesentliche tragende Bauteil dieser Decken. Die Betonwerke gossen diese örtlich bei sich in die tragenden "Betonfußleisten" bzw. "Betonbalken" ein und verkauften diese zusammen mit den zur Gewichtseinsparung mit Hohlräumen hergestellten Füllkörpern als "Balkendecken" oder "Rippendecken" unter jeweils eigenem Namen zum Einbau, wobei die Zwischenbauteile bei der oben fotografierten Decke statisch nicht mitwirken. Sie sind sind vielmehr eine "verlorene Schalung" und dienen nur dazu, eine glatte und ebene Deckenuntersicht zu formen. Die Tragwirkung basiert auf der Gewölbewirkung des Aufbetons.


    Es gibt Decken dieses Tragprinzips auch mit Ziegelhohlkörpern.


    Diese Decken waren wegen ihrer durch die Elementierung gegebenen logistischen Vorteile insbesondere bei den westdeutschen Eigenleistungsbauherren der 1950er bis 1970er Jahre außerordentlich beliebt, sind aber in bestimmten Fällen bei Sanierungen oder Umbauten auch heute noch vorteilhaft einzusetzen.


    (Die Firma Filigran lebt heute übrigens immer von der Herstellung der Stahl-Zubehörteile für vorgefertigte flächige Elementdecken, die immer wieder verfeinert und optimiert wurden.)


    Als Übersicht hierzu bietet sich an: Ahnert, Rudolf, Karl Heinz, Krause, Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Berlin, 2009 (das meinte ich mit dem vorherigen Post als in meinem Büro stehend).


    Statiker haben meist ausreichend Tabellenwerte vorliegen mit: Bargmann, Horst, Historische Bautabellen, Köln, 2013.


    Wenn der genaue Deckentyp bekannt und seine Verwendung örtlich bestätigt sind, ist es meines Erachtens keineswegs sicher, dass es beim Nachweis der ungünstigsten Decke ...

    ... um einen gesunden vierstelligen Betrag geht.

    In meiner Umgebung jedenfalls nicht.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Erst mal vielen Dank für eure Antworten.


    Ich hatte mit einem Herstellerkontakt der mir zwar leider auch nicht weiterhelfen konnte aber meinte, man konnte die Systeme eig durch ihre Größe unterscheiden.
    Höhe der Hohlkörper ermitteln : Kleines Loch in den Hohlkörper bohren um die höhe des Hohlkörpers zu ermitteln. Somit erhält man auch die höhe des Aufbetons.
    Länge und breite der Hohlkörper ermitteln : Viele Hersteller hatten unterschiedliche längen der Hohlkörper (50,51,54 ...)
    Breite des Betonfußes: die meisten Systeme hatten 12,5 ; Meine Betonfußleisten sind zwischen z.b. zwischen 11,5 und 12,5cm


    PS: Ich möchte meine Erfahrung dokumentieren - vielleicht gibt es ja irgendwann jemanden der das selbe Problem hat wie ich.


    Wenn ich am Wochenende alles ausgewertet habe , gehe ich mit diesen Informationen wieder auf die suche nach einem Statiker der mir hilft bzw. gibt es ja hier im Forum jemanden der mit den Informationen dann Rückschlüsse auf den Decketyp gegeben kann.

    Ich versuche auch die Nachbarn zu befragen. Diese sind zwar schon über 86 aber vielleicht haben sie ja noch nen Tipp.


  • gehe ich mit diesen Informationen wieder auf die suche nach einem Statiker

    Die "Probleme" des Statikers hast Du ja schon schön herausgearbeitet.

    Jetzt musst Du nur noch den einen finden, der sich auf Umbau/Sanierung spezialisiert hat.


    P.S.: Meiner Erfahrung nach, sind es max. 1/4 der Tragwerksplaner, die sich da "wohl" (herantrauen) fühlen.

    Verflucht sei, wer einen Blinden irren macht auf dem Wege!

    5.Mose 27:18

  • In meiner Umgebung jedenfalls nicht.

    Angebot vom August 2022, Statiker 10km entfernt. "Freundschaftspreis" 1.800,- € + MwSt. Unter der Voraussetzung, dass ich bei Bedarf die Decke nach Vorgabe selbst öffne um die Bewehrung freizulegen (und diese auch wieder verschließe).

    Prüfgegenstand: Omnia Decke 42m² auf HBL 24cm Außenwänden, Spannweite 6m

    Prüfergebnis: Dokumentation geeignet für einen Bauantrag


    Zu verifizieren war, ob man die Decke (Dach einer Garage als Terrasse genutzt) innerhalb der Fläche an 2 bestimmten Stellen mit "Punktlasten" (Werte weiß ich jetzt nicht mehr auswendig) belasten kann.

    Problem: Spannweite jetzt schon mehr als grenzwertig (laut Tabellen), und die Decken wurden damals mit unterschiedlichen Bewehrungen gebaut . Im Idealfall hätte das funktioniert, bei der schwächsten Bewehrung laut Tabelle eben nicht.


    Inzwischen habe ich einen zweiten Fall, ähnlich gelagert, aber Spannweite nur 3,5m. Was ich damals gelernt habe, es ist keine gute Idee solche Decken in der Fläche zu belasten. Am besten man trägt die Last über den Rand, also außen über die Wände ab. Das spart Nerven, Geld, und der Statiker bekommt keine grauen Haare.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Off-Topic:

    "Freundschaftspreis" 1.800,- € + MwSt.

    In einem Projekt mit einer Baugruppe / WEG waren die Angebote zum "Freundschaftspreis", die von den "Parteifreunden" einer Mitbauherrin (Partei mit 3 Buchstaben) in mehreren Gewerken etwa um den Faktor 2 - 4 mal höher als marktüblich und um einen noch größeren Faktor höher als das schließlich beauftragte Angebot.


    "Freundschaftspreis" mag alles mögliche bedeuten, aber es bedeutet nach meiner Beobachtung in jedem Fall eher "besonders kritisch anschauen" als "echtes Schnäppchen".

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Off-Topic:

    Ich kenne den Statiker jetzt seit etwa 25 Jahren, und wir haben schon einige "Projekte" zusammen abgewickelt. Schnäppchen erwarte ich nicht, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass Schnäppchen bei genauerer Betrachtung meist keine Schnäppchen mehr sind. Mir ging es auch mehr darum, dem TE zu zeigen, dass der Aufwand nicht mit ein paar Euro erledigt

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • So, ich hab ein paar neue Infos zur Decke.


    1) Der Hohlkörper ist 17cm Hoch . Darauf wurden im EG noch 2-3cm Aufbeton gegossen. Im ersten Stock wahrscheinlich 17+5 , ich gehe von den selben Hohlkörpern aus

    2) Der Trägerabstand ist 62cm

    3) Hohlkörpermaße sind 50 x25x17 und bestehen aus BIMS

    4) Betonfuß ist 12cm breit und 4cm hoch

    5) So schauen die Hohlkörper von innen aus

    Es wurden Rechnungen von damals gefunden aber leider steht auf der Rechnung nur "Spannbetondecke"




  • Darauf wurden im EG noch 2-3cm Aufbeton gegossen.

    Die Dicke des Aufbetons ist für die Tragfähigkeit entscheidend. Wenn möglich also genauer ermitteln.

    leider steht auf der Rechnung nur "Spannbetondecke"

    Spannbetondecken sind eine ganz andere Konstruktion als die Füllkörperdecke. Hier besteht, sofern die Decke nicht bereits geöffnet wurde, noch Klärungsbedarf.


    P.S.: Ich kann nur auf DDR-Erfahrungen zurückgreifen. Da gab es 60 und 50 cm Balkenabstand. Ob in den gebrauchten Ländern andere Abstände (hier 62,5 cm) üblich waren, kann ich nicht sagen.

    Verflucht sei, wer einen Blinden irren macht auf dem Wege!

    5.Mose 27:18

  • Die 62cm Trägerabstand waren (zumindest in unserer Region) quasi "Standard" bei solchen Decken.