Kein Kaltwasser im Waschbecken, Handwerker ratlos

  • Liebe Tüftler und Knobler,


    wir renovieren gerade ein Haus und leider sind unsere Handwerker ratlos.


    Wir wollten eigentlich unser Gäste-Badezimmer erhalten und nur kosmetische Maßnahmen vornehmen.


    Nun haben wir aber gemerkt, dass wir im Handwaschbecken kein bzw. nur phasenweise Wasser haben.

    Zur Veranschaulichung das Bild unten:

    Nur wenn wir am Bidet (rechts) das Kaltwasser anschalten, kommt auch im Handwaschbecken (vorne links) kurz kaltes Wasser.

    Die Toilette funktioniert auch.


    Warmwasser haben wir derzeit keins, weil der Boiler (der war über dem Bidet im Schrank) kaputt war. Er war völlig dreckig.


    Unsere Sanitärfirma hat die Eckventile bereits getauscht, ohne Erfolg. Sie wollen jetzt eine neue Wasserleitung verlegen. Das wollen wir aber eigentlich nicht, weil wir irgendwann ohnehin eine komplette Bad Sanierung planen (aber erst so in 10 Jahren) und das Wasser ja phasenweise läuft.


    Leider kann uns niemand erklären, warum manchmal Wasser kommt, wenn das Bidet zuvor lief und ansonsten nicht.

    Weiss jmd die Ursache und wie man diese beheben kann?


    Wir wissen leider nicht mehr, ob es evtl mit dem Boiler zusammen hängt und ob das Wasser lief, bevor wir ihn abmontiert haben.


    Hat der Boiler Auswirkungen auf den Druck?


    Wir haben darunter nochmal eine kleine Toilette, wo am Waschbecken auch nur wenig, aber kontinuierlich, Wasser läuft. Da meinte ein Handwerker mal es könnte an defekten Kassetten(?) liegen, die den Druck in den Leitungen beeinflussen?


    Bitte helft uns!


    Liebe Grüße

    Katja


  • Unsere Sanitärfirma hat die Eckventile bereits getauscht, ohne Erfolg. Sie wollen jetzt eine neue Wasserleitung verlegen.

    Das ergibt Sinn. Die Alternative wäre, dass man mit viel Zeitaufwand versucht herauszufinden, wo die Leitungen wie verlegt wurden. Dafür reichen ein paar Photos aber nicht aus.

    Gibt es vielleicht irgendwo noch eine Absperrmöglichkeit die "hängt"? Das gibt ein munteres Ratespiel.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • wenn sowieso in absehbarer Zeit eine Renovierung ansteht, könnte man auch über vorübergehend auf Putz verlegte neue Zuleitungen nachdenken. Hier vielleicht als Sockelleisten-Lösung?

    Dann kann man auch die Warmwasserverteilung neu machen.

    Hätte auch den Vorteil einer besseren Trinkwasserhygiene. Wenn ich nämlich von einem völlig verdreckten Warmwasserboiler lese, ist es mir mulmig zumute...

  • Na ja Alfons, wenn 10 Jahre eine absehbare Zeit sind. ;)

    Hier sollte sich eine Fachkraft die Verhältnisse vor Ort genauer anschauen. Warum die Firma, die die Eckventile getauscht hat, damit nicht gleich beauftragt wurde, kann der TE beantworten?


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung.

  • hmm

    Katja1991


    WC funktioniert immer.

    Bidet funktioniert immer

    Am Wasnchbeckem kommt kein wasser bzw nur sehr spärlich.

    Warmwasser ist momentan stillgelegt?


    IcH tippe auf einen Fehler, der aber noch nicht genau definierbar ist, (Kann auch ein Bedieungsfehler sein).


    Teste bitte folgt:

    Waschtische Armatur Links auf , Wasserstrahl?

    Waschtisch recht auf , Wasserstrahl?

    Bidet Links auf, Wasserstrahl?

    Bidet Rechts auf Wasserstrahl?

    Waschtisch links auf, Bidet auf zu, links /rechts. Änder sich was deutlich am Waschbecken?