Zugluft Schlafzimmer Ursache??

  • Hallo zusammen,


    wir sind wirklich am verzweifeln.

    Das Problem: im Schlafzimmer kalte Zugluft/Zuglufterscheinung am Boden entlang bis in das Gesicht beim Schlafen.


    Kurz zur Vorgeschichte:

    Wir hatten im Herbst Schimmel an der Kleiderschrankrückwand und in einer Ecke an der Wanddecke! Schrank stand an der Außenwand mit Abstand.

    Hatten im Schlafzimmer immer das Problem von zu hoher Luftfeuchtigkeit.

    Heizkörper war unterm Fenster.

    Grund war ein nasser Ziegelstein dahinter im Eck aufgrund der Regenrinne die direkt außerhalb ist. . . wurde nun alles behoben.

    Trocknungsgeräte über Wochen laufen gehabt. Laut Firma Wand trocken.


    Da sowieso viel vom Boden rausgerissen wurde haben wir uns dazu entschieden eine Fußbodenheizung nachzurüsten und einen neuen Boden zu verlegen.

    Neuen Kasten so zusammengestellt das er nicht mehr an die Außenwand muss.


    Nun zum Problem:

    In diesem Raum gibt es nun einen kalten Luftzug/ Luftzugerscheinung den mann am ganzen Körper spürt, besonders unangenehm im Gesicht. Meine Nasenspitze wird jedesmal eiskalt.

    Obwohl wir eine Raumtemperatur von 21-23 Grad haben ist es mir zu kühl.

    Auch wenn wir weniger heizen besteht diese Kaltluft.


    Laut Blowerdoor Test ist aber alles dicht.

    Obwohl nun die Kerze am Boden flackert.


    Das Fenster wurde 2022 erneuert und ist 3fach verglast.


    Kein Vollwärmeschutz.


    Es fühlt sich an als würde dieser Zug aus diesem Eck zwischen Außenwand und Fußboden kommen wo wir das Feuchtproblemen hatten.

    Kurzfristig haben wir dort eine Silikonfuge gezogen um etwas "abzudichten". . .leider ohne Erfolg. Auch Luftstopper oder Decken bringen nichts.




    Hat irgendjemand eine Idee???

    Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar.


    Viielen Dank

  • Miju21

    Hat den Titel des Themas von „Zugluft Fußbodenheizung / Außenwand“ zu „Zugluft Schlafzimmer Ursache??“ geändert.
  • Ich hätte einmal die Steckdosen und Lichtschalter untersucht, aber mich wundert, dass gem. BDT alles dicht sein soll.

    Befindet sich das Schlafzimmer im EG, OG, DG? Man denkt ja immer zuerst an Fenster oder Tür, aber was ist mit der Decke? Kalte Luft "fällt nach unten", und je nach Temperaturdifferenz ist das schon spürbar. Dieser Effekt kann durch Abkühlung der Raumluft an der kalten Decke entstehen, oder durch Stellen durch die Luft von unbeheizten Räumen darüber nach unten kommt. Sollte sich das SZ im DG befinden, dann könnten auch Schwachstellen an der Dachschräge o.ä. die Ursache sein. An sich sollte das aber durch den BDT alles aufgedeckt werden.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Steckdosen kam etwas Luft währenddem BDT aber laut Firma sollte das nur spürbar sein wenn draußen ein Wind von 70km/h blasen würde.

    Das ist ein Bungalow, Schlafzimmer befindet sich im EG, der Keller ist teilweise bewohnbar, es befindet sich direkt unter dem SZ der Heizraum und genau unter der kalten zugigen Ecke Heizlager mit alten belüfteten Fenster und dort ist es kühl. Hatten wir auch schon im Verdacht aber laut der Dame die den BDT gemacht hat kann die Kälte nicht durch den gedämmten Boden durch...


    Dachboden ist gedämmt.


    Die Innenwände im SZ haben zwischen 21-23 grad und die Außenwand 18-19 grad.

    Nur in den Außenwandecken unten und oben zwischen 14 und 16 grad.


    Auffallend ist das der Luftzug extremer wird sobald es draußen Finster wird und dementsprechend kälter.

    Morgens um 6:00 Uhr ist es nicht so schlimm obwohl es die gleiche Außentemperatur noch hat wie Nachts.

  • Konvektion ist ausgeschlossen?

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Also befindet sich über dem Schlafzimmer ein gedämmer Dachboden, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Gedämmt bedeutet aber noch nicht, dass die Decke auch "luftdicht" ist.


    Nur in den Außenwandecken unten und oben zwischen 14 und 16 grad.

    Das ist normal, je nach Außentemperatur und Wärmedämmung mal mehr oder weniger. Warme Raumluft erreicht solche Raumecken so gut wie gar nicht oder nur geringfügig.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Also befindet sich über dem Schlafzimmer ein gedämmer Dachboden, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Gedämmt bedeutet aber noch nicht, dass die Decke auch "luftdicht" ist.

    Mit Dachbodendämmwolle 400mm und oben ist es auch trocken.

    Die Decke im Sz hat auch ca 20 grad.


    Zum Erwähnen ist noch das wir nur auf eine Seite (unterm Fenster) bis jetzt die Sesselleisten im Sz angebracht haben weil der Rest bestellt werden musste, dort gabs eine Stelle wo man einen leichtes Ziehen gespürt hat wenn man mit dem Fingern darüber geht aber minimal. Sollte lt der Dame nicht auffallen.

    Könnte es mit den Sesselleisten zusammenhängen?


    Wir haben versucht das Bett in allen verschiedenen Varianten um zustellen. . man hat überall den kalten Zug im Gesicht auch wenn man in Richtung Innenwand schläft.

  • Stelle doch bitte mal ein paar Übersichtsaufnahmen vom Raum ein.

    Wie alt ist das Haus? Welche Bauweise? Lage des Schlafzimmers (UG, EG, OG). Grenzen unbeheizte oder kalte Räume an?


    Bitte auch einen Grundriss vom Raum, in dem die Fenster, die Tür, die Möblierung und die Lage der Heizflächen eingezeichnet ist.

    Ist das Bett bis zum Boden ein geschlossener Kasten, also ohne mind. ca. 15 Luft unter dem Bett?

    Auch eintragen: wo wurde die Kerze aufgestellt, in welche Richtung bewegte sich die Flamme?


    Habt Ihr eine Lüftungsanlage oder Fensterfalzlüfter?


    Hintergrund meiner Fragen: vergleichbare Fälle hatte ich immer wieder. Häufig lag es an der Raumluftwalze.

  • Ziegel und es müsste aus den 60er sein


    Boxspringbett ohne Stauraum und wir haben Luft unterm Bett wieviel müsste ich dann nach messen.


    Keine Lüftungsanlage und keine Fensterfalzlüfter


    Was kann man gegen die Raumluftwalze tun??


    Eine Zeichnung folgt

  • Wie können wir das sicher ausschliessen?

    Dadurch, dass die Oberflächentemperaturen der Umschließungsflächen nur geringfügig differieren. Welche Oberflächentemperaturen messt ihr momentan infrarot?

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • und genau unter der kalten zugigen Ecke Heizlager mit alten belüfteten Fenster und dort ist es kühl.

    Aber es wurde doch eine FBH verbaut, mit welcher Temperatur wird diese betrieben? Wie groß ist der Verlegeabstand, insbesondere auch in den Randbereichen? Selbst wenn es vom alten Heizlager darunter kalt sein sollte, so dürfte sich das an der Oberflächentemperatur des Schlafzimmerbodens nur geringfügig bemerkbar machen.

    Bei einer FBH sollte die Konvektion geringer sein als bei einem Heizkörper, wobei die Betriebsweise natürlich einen entsprechenden Einfluss hat. Insbesondere bei Räumen mit hoher Heizlast wird eine FBH auch mit hoher Temperatur betrieben, unter Umständen ist es auch gar keine richtige FBH, sondern sie wird über ein RTL Ventil betrieben, dann ergeben sich auch am Boden höhere Temperaturunterschiede.


    Zum Erwähnen ist noch das wir nur auf eine Seite (unterm Fenster) bis jetzt die Sesselleisten im Sz angebracht haben weil der Rest bestellt werden musste, dort gabs eine Stelle wo man einen leichtes Ziehen gespürt hat wenn man mit dem Fingern darüber geht aber minimal. Sollte lt der Dame nicht auffallen.

    Könnte es mit den Sesselleisten zusammenhängen?

    Dazu müsste man mehr Details vom Bodenaufbau wissen, ich sehe da zuerst einmal keinen Zusammenhang. Bei Balkendecken könnte es innerhalb des Bodenaufbaus zu Luftströmungen kommen, bei einer gedämmten Betondecke nur im Bereich eines Deckendurchbruchs, ansonsten würde ich das ausschließen.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Aber es wurde doch eine FBH verbaut, mit welcher Temperatur wird diese betrieben? Wie groß ist der Verlegeabstand, insbesondere auch in den Randbereichen? Selbst wenn es vom alten Heizlager darunter kalt sein sollte, so dürfte sich das an der Oberflächentemperatur des Schlafzimmerbodens nur geringfügig bemerkbar machen.

    Bei einer FBH sollte die Konvektion geringer sein als bei einem Heizkörper, wobei die Betriebsweise natürlich einen entsprechenden Einfluss hat. Insbesondere bei Räumen mit hoher Heizlast wird eine FBH auch mit hoher Temperatur betrieben, unter Umständen ist es auch gar keine richtige FBH, sondern sie wird über ein RTL Ventil betrieben, dann ergeben sich auch am Boden höhere Temperaturunterschiede.


    Dazu müsste man mehr Details vom Bodenaufbau wissen, ich sehe da zuerst einmal keinen Zusammenhang. Bei Balkendecken könnte es innerhalb des Bodenaufbaus zu Luftströmungen kommen, bei einer gedämmten Betondecke nur im Bereich eines Deckendurchbruchs, ansonsten würde ich das ausschließen.

    Fußbodenheizung wird über RTL Ventil betrieben.

    Aufbau:

    Dampfbremse Isolierung 6 cm weil höher nicht möglich dann die Verlegeplatten wieder Folie dann Trockenestrich dann Vinylboden.

  • Bitte auch Fotos als Übersichtsaufnahmen. Wichtig ist ein Raumeindruck!


    Sind Teppiche verlegt?

    Teppich haben wir wieder weg getan da wir dachten es nimmt uns die Wärme.


    Hier mal eine Handzeichnung vom Raum und ein Bild mit den Möbeln.

    Möbeln verstellen hatten wir auch in verschiedenen Varianten versucht.

  • welche Wände sind Außenwände?

    Gibt es zusätzlich Heizkörper? wenn ja, wo im Raum?

    An welcher Stelle sind das Thermostatventil?

    in welche Himmelsrichtung sind die Fenster orientiert? Heizt sich der Raum tagsüber durch Sonneneinstrahlung nennenswert auf?


    und noch einmal: Lage des Schlafzimmers (UG, EG, OG). Grenzen unbeheizte oder kalte Räume an?

  • Dadurch, dass die Oberflächentemperaturen der Umschließungsflächen nur geringfügig differieren. Welche Oberflächentemperaturen messt ihr momentan infrarot?

    ca. 20/21 grad außer in der Gegend von der kalten Ecke ca 17/18 grad

    Ich kann sonst später noch Messungen machen, von welchen Flächen soll ich die dann mitteilen?



    Die Dame die bei uns war hätte gemeint wir spüren die Abstrahlung von der kalten Außenwand und Fenster, dann haben wir versucht den neuen Schrank leer nochmal an die Außenwand zu stellen, hat auch keinen Unterschied gemacht.

    Vor den Fenstern sind normale Vorhänge, keine Thermo.

    Wir haben im Moment noch von ihr noch Datenlogger für eine Auswertung bei uns im SZ, WZ und Essbereich... ich glaube aber nicht das es uns eine Lösung für die kalte Luft im SZ bringt.

  • ca. 20/21 grad außer in der Gegend von der kalten Ecke ca 17/18 grad

    Infrarot auf den Wandoberflächen innen gemessen?


    An jeder Wand des Zimmers je einmal mittig der Wand messen:

    • 15 cm unter der Decke
    • in 1 m Höhe
    • in 2 m Höhe
    • 15 cm über Boden

    Die selben Messungen auch in den 4 Ecken des Raumes machen, also insgesamt 32 Messungen.


    In der Raummitte je einmal die Temperatur von Boden und Decke messen! Zusammen sind das dann fast 40 Messungen.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.


  • rot = Außenwände

    gelb = befindet sich das Kinderzimmer

    blau = Wohnzimmer

    die Räume werden alle beheizt

    alles im EG, wir haben kein OG, nur teilweise bewohnbarer Keller


    Heizkörper war unterm Fenster wurde nun aber aufgrund der FBH entfernt, wir haben früher mit Heizkörper im Winter nicht viel geheizt, wir hatten zw. 19 und 20 Grad weil wir eigentlich es gerne nicht zu warm wollen beim Schlafen.

    Nun haben wir immer mind. 21 Grad bis 23 Grad und es ist kühl im Gesicht und Körper. Der Raum selber warm.


    Schlafzimmer liegt auf der Schattenseite und an der "kalten Problemecke" außen beginnt das offene Carport.


    Im Winter heizt sich der Raum durch Sonneneinstrahlung nicht nennenswert auf und sobald es finster wird lassen wir die Rollo runter.

    Komischerweise ist das SZ aber im Sommer ziemlich der wärmste Raum obwohl tagsüber di Rollos unten sind wenn es draußen über 30 Grad hat.

  • FBH mit RTL Ventil vermutlich direkt an den Heizungsrohren angeschlossen und im Rücklauf ein RTL Ventil. Die "FBH" bekommt somit den vollen Vorlauf und am Rücklauf wird begrenzt. Die Bodentemperierung hängt quasi parallel zum ehemaligen Heizkörper.

    Vorteil, funktioniert unabhängig vom Heizkörper.

    Nachteil, je nach Heizwassertemperatur wird der Estrich schon sehr belastet, bis das RTL Ventil eingreift.

    Ist halt eine einfache Methode der Bodentemperierung.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • FBH mit RTL Ventil vermutlich direkt an den Heizungsrohren angeschlossen und im Rücklauf ein RTL Ventil. Die "FBH" bekommt somit den vollen Vorlauf und am Rücklauf wird begrenzt. Die Bodentemperierung hängt quasi parallel zum ehemaligen Heizkörper.

    Vorteil, funktioniert unabhängig vom Heizkörper.

    Nachteil, je nach Heizwassertemperatur wird der Estrich schon sehr belastet, bis das RTL Ventil eingreift.

    Ist halt eine einfache Methode der Bodentemperierung.

    Richtig. So wurde es gemacht.

  • So hohe Vorlauftemperaturen widersprechen nicht nur den anerkannten Regeln der Technik, sondern haben auch konkrete gesundheitliche Folgen / Risiken, die heute nicht mehr sein müssen.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • kann es sein, dass dadurch der Fußboden sehr ungleichförmig erwärmt wird? Also an manchen Stellen deutlich wärmer als an anderen, insbesondere auch wegen der sehr leichten Bauart des Fußbodens (Trockenestrich)? Und damit ein ungleichförmiger Energieeintrag?

  • kann es sein, dass dadurch der Fußboden sehr ungleichförmig erwärmt wird? Also an manchen Stellen deutlich wärmer als an anderen, insbesondere auch wegen der sehr leichten Bauart des Fußbodens (Trockenestrich)? Und damit ein ungleichförmiger Energieeintrag?

    naja auch wenn die Heizung minimal an ist gibt es diese Luftzugerscheinungen.