Abwasserrohr abgesenkt unterhalb des Hauses

  • Das ist ein blaues Kanalrohr in Erdverlegung. das komtm ir schon etwas seltsam vor. Kenn ich zumindest nicht.

    Das die Kamera die Farben so verfläscht ist mir nicht bekannt.

    Es ist jedenfalls Kunststoff oder ähnlich. (Wer hat nach 2000 schon noch Steinzeug oder anderes teures Material hier verlegt?


    Ist das ein Selberbauhaus? oder wer hat das gebaut? Fachfirma?


    Für das Alter schon recht früh eine Rohrsenkung.

    ....

  • Das ist ein blaues Kanalrohr in Erdverlegung. das komtm ir schon etwas seltsam vor. Kenn ich zumindest nicht.

    Das KG2000 gibt es auch in blau, aber ich glaube das ist innen weiß und wird primär für Regenwasser eingesetzt. Habe ich einmal auf einer Nachbarbaustelle gesehen und mich gewundert. Ob es das schon vor 20 Jahren gab? Keine Ahnung. Als HT gibt es ein silent in blau, das wäre für diesen Zweck aber nicht geeignet.


    Mit dem Photo ist eine Beurteilung schwierig, das kann an sich nur der TE beantworten.


    Egal wie, ich sehe noch kein Argument das für eine Haftung des ehemaligen Eigentümers sprechen würde.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • blaues Kanalrohr in Erdverlegung. das komtm ir schon etwas seltsam vor.

    Das ist bei uns Standard für Regenwasser, Misch- und Schmutzwasser werden in braunen Rohren geführt. Zumindest soweit es sich um Kunststoffrohre handelt, Betonrohre bleiben grau.


    Die blaue Färbung scheint mir aber von der Beleuchtung zu kommen und das Rohrmaterial grau zu sein.

  • faustgroßes Loch

    Ich vermute, dass es sich um eine Leitung DN/OD 160 handelt, dann hätte das Loch einen Durchmesser von ca. 3 bis 4 cm.


    Meines Wissens nach geht es mit Inlinern nicht, weil der Bruch direkt vor der Abzweigung sitzt.

    Meines Wissens geht das sehr wohl, auf die Schnelle habe ich mal dieses Beispiel gefunden (mit dem Anbieter bin ich nicht verwandt, verschwägert oder sonstwie verbunden ...):

    Abzweig-Sanierung
    Abzweig-Sanierung Das PointHat System eignet sich zur Sanierung von schadhaften Einläufen. Es eignet sich optimal für die Anwendung innerhalb von…
    www.ks-pfitzer.de

  • Meines Wissens geht das sehr wohl, … https://www.ks-pfitzer.de/kanalsanierung/abzweig-sanierung/

    Was erstmal das akute Problem löst und insofern den TS freuen könnte. Den Durchhang bzw. Die Absenkung der Leitung aber lässt sich meines Wissens nicht per Inliner beseitigen, oder geht das inzwischen auch schon?

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Den Durchhang bzw. Die Absenkung der Leitung aber lässt sich meines Wissens nicht per Inliner beseitigen, oder geht das inzwischen auch schon?

    Ich kenne kein Verfahren, mit dem sich nachträglich die Lage einer fachgerecht allseits eingebetteten Leitung korrigieren ließe, ohne die Bettung wieder aufzunehmen. Da der Inliner sich an die vorhandene Rohrwandung anlegt, könnte man mit diesem auch nicht die Senke überbrücken, dafür müsste eine starre Leitung eingezogen werden. Solange in das vorhandene Rohr ein gerades Rohrstück eingezogen werden kann, ohne dass der Querschnitt unzulässig verkleinert würde, ist der Unterbogen m.E. aber auch nicht schädlich.


    Im begehbaren Bereich wird sowas schon mal gemacht, z.B. nach Entflechtung des Kanalsystems (sprich: aus Misch- mach Trennsystem). Da kann es sein, dass der vorhandene Kanal für den reinen Schmutzwasserabfluss zu wenig Gefälle hat und zu groß dimensioniert ist. Bei passenden Randbedingungen wird dann ein Rohr-in-Rohr-Konstrukt gebaut, bei dem das neue kleinere Rohr "schräg" im alten großen Rohr verläuft. Allerdings auch hier nicht mittels Inliner sondern mit auf Konsolen gelagerten oder von der Firste abgehängten Kunststoffrohren.

  • Ich vermute, dass es sich um eine Leitung DN/OD 160 handelt, dann hätte das Loch einen Durchmesser von ca. 3 bis 4 cm.


    Meines Wissens geht das sehr wohl, auf die Schnelle habe ich mal dieses Beispiel gefunden (mit dem Anbieter bin ich nicht verwandt, verschwägert oder sonstwie verbunden ...):

    https://www.ks-pfitzer.de/kanalsanierung/abzweig-sanierung/

    Danke.
    Das hilft mir schon weiter.


    Ich überlege, ob es ausreicht, das Loch zu schließen und mit dem Bogen im Rohr zu leben. Wenn das Loch zu ist, wird es sich nicht weiter absenken.
    Noch läuft alles ab, aber in der Senke steht das Wasser halt.
    Wäre die Kostengünstigste Lösung.
    In dieses Haus hier ist schon sehr viel Geld in Form von Reparaturen hineingeflossen, dass jetzt Ende ist.

  • Ich vermute, dass es sich um eine Leitung DN/OD 160 handelt,

    Wenn ich die Beiträge des TE richtig interpretiere, inkl. der Skizze im Eingangsbeitrag, dann würde ich eher von DN100/110 ausgehen. Sollte es ein Dutzend dieser Wohnungen geben die an dieser Leitung hängen, dann wäre auch ein größerer Durchmesser denkbar. Spielt aber für die Reparatur/Sanierung keine Rolle.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • ob es vor Unterschrift des Kaufvertrages war (Sept 2023) oder später.

    ACHTUNG: Wenn Du jetzt (aus finanziellen oder anderen Gründen) auf einen Erhalt der Senke abhebst, solltest Du wissen, das DU diesen Mangel allen folgenden Besitzern anzeigen MUSST, da Du sonst regrespflichtig würdest. ;(

    Meine Beiträge sind Meinungsäusserungen

    Brandmauern braucht man nur bei zu geringem Abstand zum Nachbarn (geistig/moralisch)

  • Eine Rohrleckage ist nicht zwingend für eine Senke verantwortlich.

    Andersrum gleichfalls.

    Ergo, es gibt viele Gründe für eine Senke und viele Gründe für einen Rohrbruch.

  • In dieses Haus hier ist schon sehr viel Geld in Form von Reparaturen hineingeflossen, dass jetzt Ende ist.

    Das wird kein Ende haben, so lange das Haus existiert. Ist nun einmal so. Je nach Alter und Instandhaltung können die Reparaturkosten schon erheblich sein. Die meisten Bauteile haben eine Lebensdauer die kürzer ist als die Nutzungsdauer eines Gebäudes, , d.h. sie müssen im Laufe des Lebens eines Gebäudes irgendwann saniert werden, evtl. auch mehrfach.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Wenn das Loch zu ist, wird es sich nicht weiter absenken.

    Steile These! (Deckt sich nicht mit meiner Erfahrung, dass Senkungen sehr oft aus äußeren Einflüssen resultieren: Kranstellungen, Schwerlastverkehr, Abstützungen … aber die Erfahrung mag nicht repräsentativ sein.)

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • nicht zu vergessen: Senkungen aufgrund von Veränderungen der Bodenverhältnisse. In den letzten teilweise sehr trockenen Jahre schwindet der Boden nicht unerheblich. Dies hat auch Einfluss auf die Gründung und Rohrleitungen unter dem Gebäude

  • Kranstellungen, Schwerlastverkehr, Abstützungen


    Veränderungen der Bodenverhältnisse

    Auf Grund der vorliegenden Informationen halte ich einen mangelhaften Einbau für die wahrscheinlichste Ursache. Unzureichendes Auflager (zu geringe Verdichtung des Baugrunds) und/oder mangelhafte Rohrbettung. Es würde mich auch nicht wundern, wenn der Abzweig ebenfalls bereits beim Einbau beschädigt wurde.

  • Auf Grund der vorliegenden Informationen halte ich einen mangelhaften Einbau für die wahrscheinlichste Ursache. Unzureichendes Auflager (zu geringe Verdichtung des Baugrunds) und/oder mangelhafte Rohrbettung. Es würde mich auch nicht wundern, wenn der Abzweig ebenfalls bereits beim Einbau beschädigt wurde.

    denke ich auch. Das blaue Rohr ist SN 16, das ist extrem robust. Da kann man schonmal mit dem Vorschlaghammer draufhauen, ohne dass das splittert....

  • Das blaue Rohr ist SN 16, das ist extrem robust. Da kann man schonmal mit dem Vorschlaghammer draufhauen, ohne dass das splittert....

    Und trotzdem ist ein Loch drin. Nein, ich würde mich nicht darauf verlassen. Die Absenkung kann viele Ursachen haben und es können sich Feststoffe ablagern und das Rohr sogar ganz verschließen und dann ist die Kacke am Dampfen, wie man hier im Süden so sagt. Dann läuft in dem Haus erst mal paar Monate nix mehr bis ein Handwerker mal Zeit hat sich des Problems anzunehmen (ich übertreibe hier zwar, aber angesichts des Facharbeitermangel fürchte, dass das in paar Jahren Normalität sein wird). Der TO soll es jetzt richtig machen und er wird nie wieder ein Problem haben.

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...

  • ich bezog mich nur auf das Rohr. Wenn alle paar Wochen der Rohreiniger kommen muss, dann wird der das nicht auf sich beruhen lassen können. Möglichkeiten zum Sanieren sind genannt worden

  • Das blaue Rohr ist SN 16

    Wie oben bereits geschrieben, scheint mir die blaue Färbung von der Beleuchtung herzurühren.


    Der Hersteller, dessen Produkte wir zur Qualitätsfixierung benennen, liefert blaue (und braune, gegen Einwurf kleiner Münze wohl auch andere Farben) Kunststoffrohre in SN 12 und SN 16, der wesentliche Unterschied ist die Wandstärke.


    mit dem Vorschlaghammer draufhauen

    Zumindest mit der flachen Bahn. Bei ungeeignetem Bettungsmaterial (zu großes, scharfkantiges Korn) können beim Verdichten aber durchaus entsprechende Punktlasten auftreten und einen solchen Schaden verursachen.


    Wie auch immer, die Mängelansprüche gegen den Ersteller der Anlage sind verjährt, Ansprüche an den Vorbesitzer dürften sich auch nicht verwirklichen lassen. Solange ein ausreichendes Abflussverhalten gegeben ist, würde ich das verbleibende Risiko bei einer punktuellen Reparatur in Kauf nehmen und den Zustand der Leitung regelmäßig überprüfen lassen. Die Dokumentation der Prüfung nicht vergessen, damit eine eventuelle Verschlechterung des Zustandes auch erkannt werden kann!