Zusätzliches Badezimmer - Entfernung zum Hauptfallrohr ~ 9m

  • Guten Abend miteinander,


    Wir planen bei der Sanierung unsers frisch erworbenen Altbaus von 1960 ein zusätzliches Badezimmer inkl. WC im 1. OG.

    Ich möchte die Abwasserleitung selbst verlegen.


    Leider liegt dort nur ein Stahl-Abflussrohr mit xa 50mm Durchmesser welches für den Anschluss eines WC's nicht ausreicht. Dieses Abflussrohr verschwindet irgendwo in einem 45° Winkel in einer betonierten Kellerwand, daher scheidet der Austausch dieses Rohres vorerst aus.


    Nun liegt das Hauptfallrohr für das bestehende WC Aber leider genau an der andere Gebäudeseite.


    Der Raum ist leider sehr begrenzt . Die Idee ist daher, ein neues Rohr DN 75 (Oder größer wenn es sein MUSS) bis zum Hauptfallrohr zu verlegen, im neuen Badezimmer wird zusätzlich ein Belüftungsventil installiert.

    Gefälle von min. 2% bekomme ich hin.


    Spülkasten des WC's wird mit max. 4,5 Litern ausgelegt


    Im Strang kommt nach ca. 1,5 m nach dem WC noch eine Dusche mit ca. 15cm Bodenaufbau.


    Das Badezimmer befindet sich direkt an unserem Schlafzimmer, und das WC ist eher für das kleine Geschäft zwischendurch gedacht. Ausschweifende Sitzungen werden im Hauptbadezimmer gehalten.


    Anbei eine simple aber hoffentlich Ausschlussreiche Skizze und abschließend meine Fragen.







    Ist die Abflussführung/ -länge wie beschrieben machbar?


    Muss ich Sorge haben dass es mir nach dem Spülen die Dusche hoch kommt?


    Ist es Sinnvoll ab dem EG auf DN 100 zu wechseln? Ab hier hab ich Platz.



    Ich bedanke mit im Voraus für hilfreiche Antworten. :)

  • Der Raum ist leider sehr begrenzt . Die Idee ist daher, ein neues Rohr DN 75 (Oder größer wenn es sein MUSS) bis zum Hauptfallrohr zu verlegen, im neuen Badezimmer wird zusätzlich ein Belüftungsventil installiert.

    Es muss größer sein, denn wer außer Dir weiß später, dass das WC gegen den Anschein kein WC, sondern nur ein Urinal ist?


    Zum Thema Belüftung werden die Kollegen sicher auch noch etwas schreiben.

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • Wenn ich mir die Zeichnung ansehe, dann würde ich das auf jeden Fall einem Profi überlassen.

    Du musst immer einen Plan haben. Denn wenn Du keinen hast, dann wirst Du Teil eines anderen Planes...

  • Für das WC definitiv DN90. Zur Not unter der Decke.

    Es muss größer sein, denn wer außer Dir weiß später, dass das WC gegen den Anschein kein WC, sondern nur ein Urinal ist?


    Zum Thema Belüftung werden die Kollegen sicher auch noch etwas schreiben.

    Okay, Dann wirds DN90. Ich werde das Rohr in dem Falle nicht mehr in der Wand unterbekommen, aber ein Vorbau in der Zimmerecke darunter ist zu verkraften.


    Und die Entfernung von ca. 9m bis zum Fallrohr ist kein Problem?

  • ich sehe das größte Problem in der Ausführung selbst. Technische Schwächen und das fehlen von Informationen, die ein Laie sich nicht zu trauen fragt, weil er sie garnicht beherrscht.