Novelan LWWP Spreizung

  • Hallo zusammen,


    ich habe heute mal bei dem kalten Wetter die Temperaturen meiner Novelan LAD 7 verfolgt. Hierbei habe ich bei ca. 0° eine Spreizung von 6K festgestellt. Gibt es eigentlich eine absolute Empfehlung wie hoch die Spreizung bei einer LWWP sein sollte? Bei meinen Recherchen bin ich irgendwie immer auf "je weniger desto effizienter" gestoßen. Wäre dies bei meiner Heizungsanlage tatsächlich so? Ich denke das ich mit 6K bei 0° schon ganz gut liege, aber optimieren geht im Bedarfsfall trotzdem immer. Die UWP läuft auf 87,5% so dass noch Luft nach ober wäre.

    Daten:

    Novelan LAD7 nicht modulierend (2013)

    FBH ( thermisch abgeglichen und ohne ERR)

    kein Überströmventil

    Die Pumpe speist sofort in die FBH (kein Puffer vorhanden).


    besten Dank!

  • Die 6K Spreizung sind OK. Erhöhst Du den Volumenstrom um die Spreizung zu drücken, dann läufst Du Gefahr, dass es irgendwann zu Strömungsgeräuschen kommt.

    Abgesehen davon unterliegt auch die Spreizung gewissen Schwankungen, da lohnt es nicht auf Zehntel zu schauen.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • das geht im Rauschen unter. Ob die VL Temperatur 1K bzw. 0,5K niedriger liegt da wird man selbst messtechnisch kaum einen Effizienzvorteil feststellen können.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .