Abwasser tritt in Duschrinnenbox ein

  • Hallo zusammen,


    Wir haben das Problem, dass das Abwasser in die Duschrinnenbox eintritt. Wir haben die Box leider zu niedrig installiert...Das Duschwasser läuft ohne Probleme ab. Das Abwasserrohr 110mm ist mit beiden Toiletten, aber separate Wohnungen, siehe Skizze, verbunden. Von beiden Toiletten tritt das Abwasser in diese eine Box ein. Bei der zweiten Dusche gibt es keine Probleme.

    Gibt es eine Möglichkeit, eventuell mit einem Rückklappenventil für die Box, dieses Problem zu beheben, oder müssen wir wirklich alles aufmachen und die Box höher installieren? Vielen Dank für euren Support!

  • Nein, eine Klappe wäre hier nicht möglich. Die Dusche muss mindestens in die obere Hälfte der liegenden DN100 Leitung eingebunden werden.


    Etwas anderes fällt mir auf:

    Wenn das zwei verschiedene Wohnungen sind, dürfte das WC des Nachbars nicht durch Eure Wohnung abgeführt werden. Der Brand- und Rauchschutz ist hier nicht gewährleistet.


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung.

    Einmal editiert, zuletzt von ThomasMD () aus folgendem Grund: Die Konjunktivform im letzten Satz war falsch.

  • Weil es dafür keine Klappen gibt.

    Die würden nicht funktionieren.

    Nun frag bitte nicht, warum. 😉

    Funktionieren würde eine Pumpe, die es speziell für tiefergelegte Duschen gibt. Die stammen ursprünglich aus dem Yachtbereich.


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung.

  • Funktionieren würde eine Pumpe, die es speziell für tiefergelegte Duschen gibt.

    Wäre das dann eine Abwasserhebeablage für fäkalienfreies Abwasser?

    mit Gruß aus Berlin, der Skeptiker


    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragenden, denen hier kostenlos geholfen wurde. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung. Beiträge und Beitragsteile als Moderator ab 04/23 kursiv gesetzt.

  • So kann man es nennen.

    Haben vor fast 10 Jahren mal dieses System einbauen lassen:

    Ebenerdige Dusche | Über unser Unternehmen
    Bodengleiche Duschen überall – das ist das Motto der GANG-WAY GmbH! Wir bieten Ihnen die hochwertigen SANFTLÄUFER Abwasserpumpen.
    www.sanftlaeufer.de


    Die Pumpe wurde über Durchflusssensoren in den TW-Zuleitungen gesteuert. Das hat den kleinen Nachteil, dass ein ausgekippter Eimer Wischwasser nicht abgepumpt wird.😉

    Keine Ahnung, ob das heutenoch so ist.

  • Hallo zusammen,


    Wir haben das Problem, dass das Abwasser in die Duschrinnenbox eintritt. Wir haben die Box leider zu niedrig installiert...Das Duschwasser läuft ohne Probleme ab. Das Abwasserrohr 110mm ist mit beiden Toiletten, aber separate Wohnungen, siehe Skizze, verbunden. Von beiden Toiletten tritt das Abwasser in diese eine Box ein. Bei der zweiten Dusche gibt es keine Probleme.

    Gibt es eine Möglichkeit, eventuell mit einem Rückklappenventil für die Box, dieses Problem zu beheben, oder müssen wir wirklich alles aufmachen und die Box höher installieren? Vielen Dank für euren Support!

    Einmal neu bitte... nicht zur Strafe, nur zur Übung, ;)

    Ein Sturm zieht auf, Und er wird weiter wehen, Wir werden ihn voller Zorn entgegen gehen. Und soll der Wind auch noch so kräftig Wehen, Das Segel es steht, haben unsre Richtung Gewählt.

    Stemm dich in den Wind, verlier nicht dein Gesicht, Viele werden fallen, doch Wir ganz sicher nicht

  • Hallo Chieff,


    Besten Dank für deine Antwort. Hab's mir gedacht dass ich aufmachen muss, trotzdem gehofft dass es eine easy Lösung geben würde... :)