Hallo zusammen,
seit 3 Tagen war morgens die Dusche kalt. Da ich nur einmal täglich aufheize kommt das ab und zu vor, wenn großer Verbrauch da ist.. erstmal nichts dabei gedacht.
Dann aber genau aufgemerkt und es war wieder. Und nochmal, obowhl am Abend defintiv der WW-Speicher über 3h bis auf 58° aufgeheizt wurde.
Heute Abend dann genauer beobachtet und gemerkt, dass
a) die Speichertemperatur rapide sinkt (2-3°/h)
b) Die Zirku aus ist und auch das Rohr bei der Zirku-Pumpe nicht warm ist
c) an den Zapfstellen sofort warmes Wasser da ist
d) Die Kaltwasserzuleitug ungewöhnlich kalt ist, dafür dass gerade niemand Wasser verbaucht.
Dank dem "modernern" Ultraschallwasser Schrottgelumpe war meine Überwachung Offline und auch keine Ablesung < 1l möglich.
Aber dann hab ich einfach mal das Ventil nach dem Zähler geschlossen.
Der Druck sank (ohne eine geöffnete Zapfstelle) innerhalb von 20-30s auf nahe 0.
Für mich ist der einzig denkbare Schluss:
Ein Leck in der Warmwasserleitung.
Nasse Stellen konnte ich bisher keine finden.
Leider ist das meiste an Leitung auf der Bodenplatte unter dem Estrich verlegt...
BJ 2016, Gebäudeversicherung vorhanden, incl. Leitungswasser...
Ich hab gerade eben das Ventil gefunden für die Kaltwasser-ZUleitung zu WW-System.
Hab ich mal geschlossen.
Anschließen wieder Ventil am Zähler geöffnet.
Kaltwasser läuft, WW nicht.
Ventil am Zähler geschlossen, Druck bleibt stehen.
Mir schwant übles.
Tipps fürs weitere Vorgehen?
Hätte morgen mal die Gebäudeversicherung kontaktiert sowie den Meister der das Kunstwerk gebaut hat...
Und das Ventil fürs WW zu lassen.