Von 1-Phasig auf Drehstrom

  • Hallo.


    Auf einer Finca auf Mallorca soll eine vorhandene Elektroinstallation von 1-Phasig auf Drehstrom geändert werden.

    Davon abgesehen dass ein 4-poliger FI eingebaut werden muss habe ich folgende Frage:

    auf Mallorca bzw. in Spanien ist es üblich dass 2-polige Sicherungsautomaten für die Verbraucher verbaut werden (Phase und N).

    Kann das bei Wechsel auf Drehstrom bebehalten werden oder sollten besser 1-polige Sicherungsautomaten verwendet werden?

    Es könnte ja passieren dass der Kontakt für den N im Automat mal nicht richtig durchschaltet, was dann ja zu Problemen führt.

    Bei 1-Phasiger Installation sehe ich da kein Problem.

  • auf Mallorca bzw. in Spanien ist es üblich dass 2-polige Sicherungsautomaten für die Verbraucher verbaut werden (Phase und N).

    Kann das bei Wechsel auf Drehstrom bebehalten werden oder sollten besser 1-polige Sicherungsautomaten verwendet werden?

    Landestypische Vorschriften und Netzform beachten...

    Man müsste dazu wissen, ob es sich bei den verbauten Automaten um welche handelt, die den N nur mit schalten / trennen (1+N) oder mit überwachen (zweipoliger LSS)


    Es könnte ja passieren dass der Kontakt für den N im Automat mal nicht richtig durchschaltet, was dann ja zu Problemen führt.

    Das ist ein sehr sehr geringes Risiko (du spielst vermutlich auf N-Leiter-Unterbrechung im Drehstromkreis und daraus resultierende Spannungsüberhöhung in Folge Phasenverschiebung an?)...die Automaten dienen ja der Absicherung und nicht dem betriebsmässigen Schalten von Lasten. Hoffe ich jedenfalls...

    D.h. sie würden nur im Fehlerfall (Kurzschluss, Überlast...) auslösen.

  • soll eine vorhandene Elektroinstallation von 1-Phasig auf Drehstrom geändert werden.

    Bekommst Du einen neuen Hausanschluss?

    Die Stromkreise müssen m.W. mit 1+N abgesichert werden, Drehstromkreis dann mit 3+N. Am besten einen Elektriker vor Ort fragen, der kennt die lokalen Gegebenheiten und ist für Änderungen sowieso erforderlich.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Vielen Dank für die Antworten.


    Die Automaten dienen nur zur Absicherung.

    Es handelt sich bei der Änderung um eine Inselanlage (autark), also ohne Anbindung an sie öffentliche Stromversorgung.


    Habe selber im Netz recherschiert und herausbekommen, dass in Spanien 2-polige Automaten (L+N) vergeschrieben sind.

    Die Nullleiter der einzelnen Stromkreise dürfen nicht miteinander verbunden werden.

    Damit hat sich meine Frage erledigt.

  • Aber warum möchtest Du bei einer Inselanlage auf Drehstrom setzen? Erhöht doch nur den Aufwand, schon bei der Erzeugung. Für einen privaten Haushalt entbehrlich.

    Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben. Kurze Wege führen über Paypal oder eine Banküberweisung

    .

  • Es handelt sich bei der Änderung um eine Inselanlage (autark), also ohne Anbindung an sie öffentliche Stromversorgung.

    Sag das doch gleich...

    Habe selber im Netz recherschiert und herausbekommen, dass in Spanien 2-polige Automaten (L+N) vergeschrieben sind.

    Gelten diese Vorschriften denn auch für Inselanlagen? Hier spielt ja die Netzform eine wesentliche Rolle...

    Die Nullleiter der einzelnen Stromkreise dürfen nicht miteinander verbunden werden.

    Ist der Neutralleiter gemeint? Nullleiter (TN-C) gibt es eigentlich im Inselbetrieb nicht. Worauf sollte sich diese Forderung beziehen?