Stromkabel in Leerrohren auf Rohfußboden?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Im Zuge der Aktualisierung auf EFB 2.0 werden umfangreiche Wartungsarbeiten (voraussichtlich) vom 27.04 durchgeführt. Wir Entschuldigen, dass das Forum ab 19 Uhr nicht mehr erreichbar sein wird. Bei planmäßigen Durchlauf sind wir spätestens am darauf folgenden Tag (Samstag) wieder erreichbar.

    • alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an. Da steht schnell mal ein vierstelliger Betrag Mehrkosten im Raum.

      AndreR schrieb:

      Das muss ich mal fragen - Elektriker sagt halt "unnötig". Gibt es einen Fall wo mir Kabel in Leerrohren in Zukunft helfen?
      Ich meine außer das ein anderer Handwerker drauflatscht...
      Theoretisch helfen Leerrohre mit austauschbar verlegten Leitungen schon. Praktisch haelt sich die Austauschbarkeit in sehr engen Grenzen, und es laesst sich fuer fast alle denkbaren Anwendungsfaelle eine Alternative finden, wenn man an der jeweiligen Stelle eine Versorgungsspannung hat. Fuer Steuerungszwecke gibt es fast immer eine Alternative, IR, Funk, WLAN, Bluetooth...
    • karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      .

      AndreR schrieb:

      Das muss ich mal fragen - Elektriker sagt halt "unnötig". Gibt es einen Fall wo mir Kabel in Leerrohren in Zukunft helfen?
      Ich meine außer das ein anderer Handwerker drauflatscht...
      Theoretisch helfen Leerrohre mit austauschbar verlegten Leitungen schon. Praktisch haelt sich die Austauschbarkeit in sehr engen Grenzen, und es laesst sich fuer fast alle denkbaren Anwendungsfaelle eine Alternative finden, wenn man an der jeweiligen Stelle eine Versorgungsspannung hat. Fuer Steuerungszwecke gibt es fast immer eine Alternative, IR, Funk, WLAN, Bluetooth...
      Die Steuerleitungen (LAN, KNX , TV) kommen ja in Leerrohre. Nur die StromKabel für Steckdosen, Lampen und ähnliches nicht.
    • feelfree schrieb:

      Wenn für Strom NYY statt NYM verlegt wird, braucht es kein zusätzliches Schutzrohr.
      am Rohfußboden reicht (normativ) NYM ! NYY wird oft IN der Decke verwendet.

      Ich persönlich habe alle Leitungen (*) im Schutzrohr verlegt, meist sogar eines mit mittlerer Festigkeit ("Betonfest", "Panzerrohr"). Die Putzer und andere Gewerke nehmen keine Rücksicht..

      (*) einige Leitungen habe ich mit Sanitärleitungen gebündelt. Zwischen 2 isolierten Leitungen bekommt man ne ganze Menge Leitungen unter, die dann da ganz gut geschützt sind.

    • Ralf Dühlmeyer schrieb:

      Ist denn eine Installationsebene auf dem Rohboden geplant? Oder müssen sich Sanilöter, Heizi, Eli, vieleicht auch noch Lüfter die 4 cm Dämmung teilen und der Dämmer hat am Ende das "Vergnügen", Polystyrol-Kunstschnitzer zu sein, um die Dämmung um die Leitungen zu verteilen?
      Es sind im Summe 15cm Fussbodenaufbau geplant - also sollte Platz zur Verfügung stehen
    • karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an.
      Kaufst Du Dein Verlegerohr im Baumarkt? Mehr als 50 cent ist Wucher. Oder meintest Du die guten alten Stapa Rohre?

      Rohr ist immer gut und ich würde sogar immer noch ein paar wirkliche leere Rohre legen. Man weiß nie was kommt. (Auch von Stockwerk zu Stockwerk)
      Durch Nutzung der üblichen Rechtschreibregeln wertschätze ich mein Gegenüber und es liest sich viel angenehmer.
    • Rudolf R. schrieb:

      karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an.
      Kaufst Du Dein Verlegerohr im Baumarkt? Mehr als 50 cent ist Wucher. Oder meintest Du die guten alten Stapa Rohre?
      Vielleicht meint Karo den Aufpreis den der Elektriker für die Verlegung im Installationsrohr verrechnet.
      Der rechnet sicherlich nicht nur die paar Cent Material. Oben steht nicht, dass der TE das in Eigenleistung macht.
      Der Betreiberverein dieses Forums freut sich über Spenden von Fragestellern, die hier kostenlos Hilfe bekommen haben
      -> [Dieser Link ist nur für Registrierte Mitglieder sichtbar.]
    • R.B. schrieb:

      Rudolf R. schrieb:

      karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an.
      Kaufst Du Dein Verlegerohr im Baumarkt? Mehr als 50 cent ist Wucher. Oder meintest Du die guten alten Stapa Rohre?
      Vielleicht meint Karo den Aufpreis den der Elektriker für die Verlegung im Installationsrohr verrechnet.Der rechnet sicherlich nicht nur die paar Cent Material. Oben steht nicht, dass der TE das in Eigenleistung macht.
      Auch ein Eli sollte nicht wesentlich mehr berechnen.
      Durch Nutzung der üblichen Rechtschreibregeln wertschätze ich mein Gegenüber und es liest sich viel angenehmer.
    • Rudolf R. schrieb:

      R.B. schrieb:

      Rudolf R. schrieb:

      karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an.
      Kaufst Du Dein Verlegerohr im Baumarkt? Mehr als 50 cent ist Wucher. Oder meintest Du die guten alten Stapa Rohre?
      Vielleicht meint Karo den Aufpreis den der Elektriker für die Verlegung im Installationsrohr verrechnet.Der rechnet sicherlich nicht nur die paar Cent Material. Oben steht nicht, dass der TE das in Eigenleistung macht.
      Auch ein Eli sollte nicht wesentlich mehr berechnen.
      Du hältst den Mehraufwand beim Verlegen also für vernachlässigbar?


      ---------- 13. August 2017, 10:09 ----------

      unser Eli wollte fürs verlegen auf RFB 2,25/m, zzgl. Material und MwSt. Die von Karo genannten 2,50 sind also als Anhaltspunkt realistisch.
      Und wer je mal 20m NYM oder NYY von der 500m Rolle gezogen und einfach auf den RFB gelegt hat, dann mit dem nächsten Kabel weitergemacht hat und zum Schluss das ganze fixiert hat, und im Vergleich dazu das gleiche mit störrischem Panzerrohr versucht hat, das nie da liegen bleibt wo es soll, der kommt nicht auf die Idee dass so etwas für ein paar Cent zu haben ist.
    • feelfree schrieb:

      Rudolf R. schrieb:

      R.B. schrieb:

      Rudolf R. schrieb:

      karo1170 schrieb:

      alfred1 schrieb:

      Ich würde es tun! Kann nix Schaden, wo ist das Problem?
      Kosten. Da kommen ganz schnell ein paar Meter Leerrohre zusammen.

      alfred1 schrieb:

      Ueber welche Summe reden wir bei einem Neubau????
      ein paar Meter Leerrohr * ein paar Euro... nimm mal grob 2,50.- /lfm Leerrohr an.
      Kaufst Du Dein Verlegerohr im Baumarkt? Mehr als 50 cent ist Wucher. Oder meintest Du die guten alten Stapa Rohre?
      Vielleicht meint Karo den Aufpreis den der Elektriker für die Verlegung im Installationsrohr verrechnet.Der rechnet sicherlich nicht nur die paar Cent Material. Oben steht nicht, dass der TE das in Eigenleistung macht.
      Auch ein Eli sollte nicht wesentlich mehr berechnen.
      Du hältst den Mehraufwand beim Verlegen also für vernachlässigbar?

      ---------- 13. August 2017, 10:09 ----------

      unser Eli wollte fürs verlegen auf RFB 2,25/m, zzgl. Material und MwSt. Die von Karo genannten 2,50 sind also als Anhaltspunkt realistisch.
      Und wer je mal 20m NYM oder NYY von der 500m Rolle gezogen und einfach auf den RFB gelegt hat, dann mit dem nächsten Kabel weitergemacht hat und zum Schluss das ganze fixiert hat, und im Vergleich dazu das gleiche mit störrischem Panzerrohr versucht hat, das nie da liegen bleibt wo es soll, der kommt nicht auf die Idee dass so etwas für ein paar Cent zu haben ist.
      Wird das Leerrohr eigentlich befestigt - und wenn ja - wann?


      ---------- 13. August 2017, 11:14 ----------

      PS: und ich will es eigentlich net selber machen...
    • AndreR schrieb:

      Wird das Leerrohr eigentlich befestigt - und wenn ja - wann?
      Bei Verlegung auf RFB mit Bitumenbahn bietet es sich an, ein paar Reststreifen von der Bitumenbahn aufzusammeln und damit die Rohre und Kabel zu fixierien, also aufschweissen statt mit Stahlstiften, Schrauben o.dgl. zu hantieren. Spart die laestigen Diskussionen mit anderen Gewerken, ob Durchdringungen der Bahn erlaubt sind oder nicht.
      Bei RFB ohne Bitumenbahn wird i.a Lochband mit Stahlstiften zur Befestigung genutzt.
      Kreuzungen mit Heizung sind i.a. unkritisch, die Kabel und Leitungen lassen sich zumeist ohne grossen Aufwand unter den Rohren durchschieben, ggbf. die Isolierung mal ein paar cm aussparen. Grundsaetzlich haben die Gewerke HLS bei Platzfragen Vorrang.
    • Beim Nym wird dir auch kein FBY helfen, wenn du eine Accord Truppe aus Polen bekommst zum Estrich legen. Die werfen den Estrich drauf ziehen den mit einem Scharfem Richteisen (ka wie das ding sich nennt^^) ab und die Strippen sind im Eimer. Da zählt nur der qm. Die Lumpen hacken auch problemlos Nyy durch.

      Wir prüfen alle Strippen vor dem Estrich durch, legen eigendlich nur Nyy auf den Rohboden. Die 200 € gegenüber Nym machen den kohl nicht fett, nagelt micht nicht fest, je nach länge und aufwand halt. Befestigung: Wir legen Leitungsverlegezonen an, die auf +- 5cm ausgemessen werden, das wird dann mit lochband festgetackert.

      Ist dann doch ne Strippe defekt, haben wir immer unser Protokoll vor dem Estrichlegen.

      Ich hatte auch schon Putzer die mir Wandlampen abgehackt hatten, und den 10cm stummel versetzt wieder in den Putz gedrückt haben^^, und wir suchten uns nen wolf bei der endmontage...